Page 261 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水ポンプ とらもぐ 03/8/8(金) 1:25 ┗Re:給水ポンプ KENT 03/8/8(金) 21:22 ┗Re:給水ポンプ とらもぐ 03/8/8(金) 23:49 ┗Re:給水ポンプ 眠眠マン 03/8/9(土) 10:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水ポンプ ■名前 : とらもぐ ■日付 : 03/8/8(金) 1:25 -------------------------------------------------------------------------
| 4階建ビルの改修工事をすることになるました。 給水本管から直接ポンプにつなぎ給水する方式で施工して欲しいと、 施主から要望がありました。正直、この方式についてほとんど知識 がありません。(いろいろ規定があったような・・・・)どなたか 参考になるようなHP(このポンプについての)など知っていましたら 教えて下さい。ちなみに名古屋市です。 |
| >4階建ビルの改修工事をすることになるました。 >給水本管から直接ポンプにつなぎ給水する方式で施工して欲しいと、 >施主から要望がありました。正直、この方式についてほとんど知識 >がありません。(いろいろ規定があったような・・・・)どなたか >参考になるようなHP(このポンプについての)など知っていましたら >教えて下さい。ちなみに名古屋市です。 一番の問題は引き込み口径に制約があるので、max50Aの引き込み口径で 建物の給水量がまかなえるかだと思います。 引き込みをする本管口径の影響も有りますが・・・。 仮に50A迄でまかなえる場合、本管の圧力によっては4階建てでも増圧ポンプ を設けず直圧で給水可能になるケースもあるので区の業務所に相談されるのが 一番だと思います。 http://www.water.city.nagoya.jp/kurashi_pages/way_pages/way.html |
| ありがとうございます。 引き込み口径は40Aで計画しておりますから、OKですね。 4階建でも直圧で給水可能なケースがあるんですね。 さっそく区のほうへ、相談してみたいと思います。 |
| >ありがとうございます。 >引き込み口径は40Aで計画しておりますから、OKですね。 >4階建でも直圧で給水可能なケースがあるんですね。 >さっそく区のほうへ、相談してみたいと思います。 便所に大便器用フラッシュバルブがあるとダメになるケースがありますので (同時使用水量が許容値をオーバーして) ロータンク方式で設計されることをオススメします。(経験者) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━