Page 2620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラ (有)エコ 北方賢治 11/12/28(水) 12:02 ┣Re:スプリンクラ さてあなたは 11/12/29(木) 15:59 ┗Re:スプリンクラ ママ 11/12/31(土) 14:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラ ■名前 : (有)エコ 北方賢治 ■日付 : 11/12/28(水) 12:02 -------------------------------------------------------------------------
| 石川県七尾市在住の設計事務所です。この度スプリンクラ−設備のある施設の増築工事(4階建)が計画されています。1階2階は既存棟と接続しますが、3階と4階は既存棟から10m以上離れています。(既存棟は6階建)1階と2階は既存アラ−ム系統より分岐増設できますが、3階と4階は非常に困難です。1階系統分岐で立て管を2階〜4階まで延長し1階系統アラ−ムでSP設備対応計画できるのでしょうか?又、方法と対策(技術的)がございましたら教えていただけないでしょうか。防災センタ−で24時間管理されている病院施設です。又は事例等があれば教えてもらえないでしょうか?今年も残り少なくなりました。来年は今年よりは良い年でありますように祈願しています。 |
| おそらくあなたの考えている内容は不可能だと思われます。 フォト会議室に絵を載せておきます。 |
| アラーム弁の設置範囲が管理しにくい上に 法的にOKにならない可能性があります。 消防の具体的な事案はココで解決は難しい ので所轄消防での協議が一番だと思います。 過去スレにも何度も記載しましたが、所轄指導 事項が全国でバラバラなので判別しにくいと いうことです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━