Page 2626 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気制御弁の圧力について 若輩者 12/1/14(土) 19:36 ┣Re:蒸気制御弁の圧力について こてつ 12/1/17(火) 10:43 ┗Re:蒸気制御弁の圧力について 昔の設備屋 12/1/24(火) 15:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気制御弁の圧力について ■名前 : 若輩者 ■日付 : 12/1/14(土) 19:36 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、空調機系統の加熱、加湿の蒸気に関して圧力を2k→3kで変更する上で検討すべき問題点について悩んでいます。 変更したい理由については、空調用は設計で2k、熱交換器用は3kとなっていて3kに統一をしたいと思って検討をしています。 そこで、問題となったので自動制御の制御弁です。 専門業者に問合せをしているのですが、回答が来ないので何か資料等がないかと困っています。 空調用の蒸気量の選定までは終わっているので、後は制御弁が問題なく動作するかの確認のみです。 |
| CV値で制御弁の口径を選定する以外特に意識していませんが。 自動制御弁の選定ステップ(TLV) http://www.tlv.com/product_v2/sentei_p/s_jidouseigyoben.html#08 計装豆知識 調節弁の基礎知識(1)〜(3) http://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/2000-2001/0005/index.html http://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/2000-2001/0006/index.html http://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/2000-2001/0007/index.html |
| >現在、空調機系統の加熱、加湿の蒸気に関して圧力を2k→3kで変更する上で検討すべき問題点について悩んでいます。 下記の問題点については検討済みですか? 圧力を2k→3kに変更すると、蒸気の温度が120℃⇒133℃に上がります。 加熱能力が上がりますから、空調機のヒーターが同じ物であれば吹き出し温度が上がります。 建設地、建物種類が不明ですが、冬期の室温が上がりすぎることになります。 加湿の場合も昔は0.35kに落としていました。 2kそのままで加湿する設計になっているのですか? 3kに変更すると、圧力・温度共に上がるので、制御弁の小さな開度でも、蒸気が多く流れ、室内環境の維持が難しくなると思います。 昔の設計基準と違っているようなので、よけいなことが心配になりました。 このあたりの事は、設計者や経験豊富な先輩に確認下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━