Page 2629 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼接地工事について SP 12/1/12(木) 10:41 ┗Re:接地工事について どんちゃん 12/1/12(木) 21:12 ┗Re:接地工事について SPD 12/2/5(日) 16:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 接地工事について ■名前 : SP ■日付 : 12/1/12(木) 10:41 -------------------------------------------------------------------------
| 私は電気施工現場監督してる者です 接地工事について質問させて頂きます 接地工事で接地線を鉄筋に溶接となってるんですが 溶接は構造体にダメージが多大に影響するので 避雷針用の接地クランプを使用したいと思うのですが 技術理論等でOKなのか解らなくて困ってます 建築設計は溶接はダメと言い 電気設計は溶接なら確実なので溶接でと言ってます 電気設計は鉄筋接続クランプを使用してもOKと言う資料が有れば 問題無いと言ってるんですが 何方かご教授お願い出来ればと思い質問しました。 |
| 構造体接地であればクランプ使用は問題ありません。 避雷針メーカーが新JIS用で発売している鉄筋用クランプを使用すれば良いでしょう。 避雷針の簡略法の主筋溶接であれば、旧JIS(1992年)で設計されているならクランプの使用は不可です。(新JIS(2003年)は認めています) 基準法上は溶接の場合でも、鉄筋を300℃程度にトーチ等で予熱して溶接すればOKとなっています。 |
| 連絡遅くなりました ありがとうございました。 参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━