 ■題名 : 連結送水設備の湿式・乾式について
 ■名前 : tka
 ■日付 : 03/7/23(水) 18:49
 -------------------------------------------------------------------------
   いろいろ調べたのですが、連結送水設備の湿式・乾式について法令上の基準が見つかりません。都道府県ごとの指導によるものなのでしょうか。であれば各地区の基準はどうなっているのでしょうか教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結送水設備の湿式・乾式について  ■名前 : 夏  ■日付 : 03/7/24(木) 20:06  -------------------------------------------------------------------------
   私も現在、住宅の設計で連結送水設備に注目しているところでした。消防法施行規則六-イに "高さ七十メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、〜"あります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結送水設備の湿式・乾式について  ■名前 : おまけ  ■日付 : 03/7/24(木) 22:46  -------------------------------------------------------------------------
   私のところでは'延べ面積6000�u以上、軒高31mを越える防火対象物の連結送水管は湿式とするよう指導する'となっています。ちなみに長崎です(^^)v
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結送水設備の湿式・乾式について  ■名前 : じゅんぼー  ■日付 : 03/7/27(日) 7:35  -------------------------------------------------------------------------
   >いろいろ調べたのですが、連結送水設備の湿式・乾式について法令上の基準が見つかりません。都道府県ごとの指導によるものなのでしょうか。であれば各地区の基準はどうなっているのでしょうか教えてください。


寒冷地では、凍結の問題が有れば乾式、問題がなければ湿式で指導されると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結送水設備の湿式・乾式について  ■名前 : バックドラフト  ■日付 : 03/8/3(日) 18:09  -------------------------------------------------------------------------
   >いろいろ調べたのですが、連結送水設備の湿式・乾式について法令上の基準が見つかりません。都道府県ごとの指導によるものなのでしょうか。であれば各地区の基準はどうなっているのでしょうか教えてください。


指導による部分が大きいですが、内容的には、管内容積(たしか300リットル以内)
の場合、乾式可能だったと思います。
これは、消防車による放水時に放水時間を考慮している為です。
くわしい内容はもっとあったと思いますが、自宅のため資料が手元にないので
以上とします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:連結送水設備の湿式・乾式について  ■名前 : ロンドバキ  ■日付 : 03/8/12(火) 23:22  -------------------------------------------------------------------------
   ちなみに大阪の基準ですが、
配管は充水のための措置をとる事。
ただし、地階を除く階数が10以下の建築物で、
配管内容積が0.5立方メートル以下のものは、
この限りでない とあります。