Page 2703 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気に水頭圧みたいなものはあるの? ハロ勝 12/10/25(木) 9:43 ┗Re:蒸気に水頭圧みたいなものはあるの? beech 12/10/26(金) 16:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気に水頭圧みたいなものはあるの? ■名前 : ハロ勝 ■日付 : 12/10/25(木) 9:43 -------------------------------------------------------------------------
| 基本的な事で申し訳ないんですが 水は水頭圧があり10mで0.098Mpaですが 蒸気は10mでどれくらいの圧力がかかりますか? なぜ、この質問をしたのかというと 空調機用の加湿配管が地下で0.075Mpaあり 50m程上部の空調機の加湿配管の圧力を見ると 0.04Mpaでした(その空調機の加湿弁開度は0)。 職場の同僚に聞いてみても、みな解らないとの事で 回答のほうお願い致します。 |
| 要するに「気圧+蒸気重量」ということで良いのでしょうか? 蒸気は用途によって圧力や温度の違いが有るので10mでどれくらいとは 決まっていませんが、当然配管内にも高さによる気圧差があります。 それプラス蒸気の重量を求めれば大体の値は出ます。 蒸気重量は蒸気の比容積から求められます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━