Page 2729 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼整備工場の排水について patapata 13/2/5(火) 15:34 ┣Re:整備工場の排水について さくらじま 13/2/6(水) 9:58 ┃ ┗Re:整備工場の排水について patapata 13/2/7(木) 17:26 ┗Re:整備工場の排水について さくらじま 13/2/8(金) 10:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 整備工場の排水について ■名前 : patapata ■日付 : 13/2/5(火) 15:34 -------------------------------------------------------------------------
| 工事個所は浄化槽の設置区域です。 自動車整備工場の作業場に床排水の側溝が設けられているのですが、排水はグリーストラップを介して浄化槽に排水したらいいのでしょうか? それとも廃棄物として貯留槽を設置したほうがいいのでしょうか? アドバイスお願いします。 |
| 負荷計算で確認ができます。 現行の浄化槽(合併ですよね)の処理能力を確認してください。 処理能力に余裕があれば、直接配管接続することは可能です。 当該浄化槽メーカにも確認してください。 また、グリストラップ?(オイルトラップでは)から出てくる油分や砂などがその他がどれくらいかの確認も必要です。 あくまでも参考ですので、よろしくお願いします。 |
| 返事ありがとうございます。 とりあえずメーカーに確認してみます。 |
| 浄化槽メーカに確認したところ 浄化槽に接続するのはやめてくださいとのことでした。 油脂分で浄化槽の機能が損なわれるとのことです。 油脂分離槽とか廃棄物処理する方がいいとのことでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━