Page 2738 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼火災受信機の種類 denki 13/3/29(金) 20:19 ┗Re:火災受信機の種類 どんちゃん 13/3/31(日) 23:10 ┗Re:火災受信機の種類 まとい 13/4/4(木) 17:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 火災受信機の種類 ■名前 : denki ■日付 : 13/3/29(金) 20:19 -------------------------------------------------------------------------
| 火災受信機の種類で、R型、GR型、複合GR型 がありすが、違いが理解できません 。 Gについてはガス漏れ警報でしょうか? ガスがなければR型でいいと考えます 。 それぞれ選定基準があるのでしょうか。 アドバイスをお願いします。 |
| GRはガス漏れ火災警報付き、複合型は防排煙等の連動制御機能他付き。 単純に、火災だけ、+ガス漏れ、+他全てと考えれば宜しいかと。 |