Page 275 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えて下さい 岩 03/8/23(土) 14:28 ┗Re:教えて下さい みっちゃん 03/8/24(日) 13:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えて下さい ■名前 : 岩 ■日付 : 03/8/23(土) 14:28 -------------------------------------------------------------------------
| 給湯用ボイラーに膨張タンク(開放型)を設置する場合 膨張タンク据付高さは、どれだけ必要なのか教えて下さい。 |
| 解放式膨張タンクですと、設置位置の高さの上限は ボイラーの最高使用圧力によります。 概ね、圧力1kg/cm2につき10mと考えてよいと思います。 (ボイラー据付床面から膨張タンク溢れ管位置までと考えれば間違いないです) その範囲内で、なおかつ最上階の給湯器具に必要なヘッド(圧力)を得られる位置 に設置する必要があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━