Page 2765 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼FVの流水圧計算 水道からミカンジュース 13/7/1(月) 16:53 ┗Re:FVの流水圧計算 masa 13/7/2(火) 9:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : FVの流水圧計算 ■名前 : 水道からミカンジュース ■日付 : 13/7/1(月) 16:53 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 高架水槽方式で最上階の水圧が足らず流れが悪くなっています。 (よく聞く話ではありますが・・) メーカーに確認したところ、流水圧0.07Mpaいるらしいのですが、流水圧の計算式はあるのでしょうか。 ちなみに低圧FVは中水使用のため使えません。 よろしくお願いいたします。 |
| 高架水槽とFVの落差を静水頭として、高置タンクからFVまでの配管経路の同時使用流量時の摩擦損失水頭を静水頭から減じれば、それが流水圧となります。 既設の建物だとしたら、配管サイズの変更は難しいので、高置タンクの高さを必要水圧が満たせるまで上げるか、最上階用の加圧シスターンタンクを屋上に設置して、最上階のみ配管系統を独立させる方法しか無いでしょう。 そのような方法が取れない場合は、タンク式に改造するしかないです。(中水利用ならば、誤飲を防止する為に天井内ハイタンク+シスターンバルブとなります) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━