Page 2767 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼振動規制届出の計算 パイレン 13/7/2(火) 18:26 ┗Re:振動規制届出の計算 こてつ 13/7/4(木) 10:09 ┗Re:振動規制届出の計算 パイレン 13/7/5(金) 12:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 振動規制届出の計算 ■名前 : パイレン ■日付 : 13/7/2(火) 18:26 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。いつも興味深い内容で感心させられています。 今回、現場で空気圧縮機30Kwと37Kwの2台を入れるのですが、 市の環境課から振動の届出を要求されました。 工業地域なので、昼間65dBが基準値です。 振動にも騒音と同様に距離減衰があることは調べてわかりましたが、 2台の振動値の合成方法が調べてもわかりません。 同じdBなので、騒音と同じ方法で合成してもいいものでしょうか? 又は、他に方法があるのでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうか。 宜しくお願いします。 |
| 「振動レベルの合成」で検索してみて下さい。 http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000067/67779/05_04_2.pdf http://www.saitamaasesu.jp/asesu/2_jirei/J020/junbisho/honpen/21-dai10syou-3sinndou.pdf |
| こてつさん ありがとうございます。 式は見つかりましたので、さっそく計算してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━