Page    2771
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼井戸配管について。  aa0077 13/7/5(金) 15:42
   ┣Re:井戸配管について。  kojima 13/7/5(金) 18:37
   ┃  ┗Re:井戸配管について。  aa0077 13/7/6(土) 0:04
   ┃     ┗Re:井戸配管について。  kojima 13/7/6(土) 2:52
   ┃        ┗Re:井戸配管について。  aa0077 13/7/9(火) 16:27
   ┃           ┗Re:井戸配管について。  kojima 13/7/9(火) 19:06
   ┣Re:井戸配管について。  LA 13/7/8(月) 17:56
   ┃  ┗Re:井戸配管について。  aa0077 13/7/9(火) 16:35
   ┃     ┗Re:井戸配管について。  LA 13/7/9(火) 18:32
   ┣Re:井戸配管について。  くろきち 13/7/9(火) 8:51
   ┃  ┗Re:井戸配管について。  aa0077 13/7/9(火) 16:47
   ┃     ┗Re:井戸配管について。  くろきち 13/7/10(水) 0:33
   ┃        ┗Re:井戸配管について。  くろきち 13/7/10(水) 0:39
   ┣Re:井戸配管について。  しろべ 13/7/10(水) 9:20
   ┗Re:井戸配管について。  aa0077 13/7/10(水) 23:23

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 井戸配管について。
 ■名前 : aa0077
 ■日付 : 13/7/5(金) 15:42
 -------------------------------------------------------------------------
   先日、1年ほど前に井戸ポンプを取り替えた
お客様から井戸水が出なくなったと
電話をいただき点検しました。

井戸ポンプに呼び水をして、20分程運転したのですが
空気ばかりで一向に水を上げる気配がありません。

井戸ポンプはメーカーに点検してもらい
異常はありませんし、吸込配管も
空気を吸っている様子はありません。

ポンプも配管も異常がなくて、水を上げない原因が
さっぱりわかりません。

どなたか教えてください。

概要
�@掘り井戸
�A家庭用浅井戸ポンプ 300W 接続口径25mm
�Bポンプだけの吸込圧力 -0.07MPA(連成計数値)*既設配管には接続していない。
�C吸込配管に接続すると-0.005MPAでこれより変わらない
�Dポンプの運転を停止しても、吸込配管の-0.005MPAは維持しているので
 空気は吸っていない。(連成計を外すとシュッと音がし0MPAになる)
�E羽根車を取替
�F横引配管は10m以内で、打込場所は居間なので
 床をめくらなくてはならない。打込場所特定できず。
�G砂取器あり、目詰まりなし。
�H横引配管40mmでポンプ手前2mほどの所で25mmに落としている。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : kojima  ■日付 : 13/7/5(金) 18:37  -------------------------------------------------------------------------
   >�H横引配管40mmでポンプ手前2mほどの所で25mmに落としている。

レジューサー(径違いソケット)を横につければ、当然、空気溜まりができるはずです。

ポンプの入口側で径を落とす場合は、レジューサーは縦付けにするのが普通では?

そもそも、ポンプ入口側で径を落とすことは極力避けるべきです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : aa0077  ■日付 : 13/7/6(土) 0:04  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

過去に呼び水をすれば、通常運転したこともあり
空気だまりが原因とも考えにくいのですが
いかがでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : kojima  ■日付 : 13/7/6(土) 2:52  -------------------------------------------------------------------------
   普通に運転出来ていても、序々に空気が蓄積されて、突然水が流れなくなることがあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : aa0077  ■日付 : 13/7/9(火) 16:27  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

う〜ん。よくわかりません。
今まで何度か呼び水をしてあげているので。

空気だまりが出来る配管であれば
ポンプを取り替えた段階で上がらない
のではと思うのですが。。。

*ポンプを取り替えるときに吸込配管の水は
落ちています。

今回も吸込配管をさわっていますので
水は一端落ちています。

気になっている点は、なぜ-0.005MPAにしか
ならないかです。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : kojima  ■日付 : 13/7/9(火) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   簡単な話です。
空気溜まりが出来て、ポンプがマトモに機能していません。

ポンプの吸込側にレジューサーを横付けしないことは、配管の基本ですよ。
「配管」関連の書籍には必ず記載されています。

他の方へのレスを読むと、地下水位の確認も出来ていないとか。
なにをかいわんやです。
地下水位が下がっていれば、空気を吸うだけです。
吸込側の真空計の値が低くなるのは当然です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : LA  ■日付 : 13/7/8(月) 17:56  -------------------------------------------------------------------------
   300wというと、日立でしょうか・・・・

横引きの配管が長いような気がします。

井戸元を確認出来ないのも不安があります。

呼び水をしても水が来ないのであれば、
どこかでエアが邪魔していると考えるのが妥当でしょう。

インペラを交換しているのであれば、
後は井戸元までの配管が原因と考えます。
床下に潜る為の点検口を設けてでも、原因を調べた方が宜しいかと思います。

出来れば井戸元近くにポンプを設置したい所ですね。。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : aa0077  ■日付 : 13/7/9(火) 16:35  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

日立です。(凄い!)

床をめくって調べたいのですが
床をめくったら必ず出るかと
聞かれ、返答に困りました。

(水位が低下していたらどうしようもないので)

ご年配の方で、年金生活なので
確実性のないものにお金はかけられない
そうです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : LA  ■日付 : 13/7/9(火) 18:32  -------------------------------------------------------------------------
   御客様が原因究明したくないと
言うコトであれば、それまででしょうね。

実際、そこを施工した方で無いと、
確実に、井戸元、配管を辿る為に、
「ここ掘れワンワン」状態でしょうから。

メリットデメリット。
費用面も含めてキッチリ説明するのも
施工側の義務。

ただ、その先は御客様の御判断ですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : くろきち  ■日付 : 13/7/9(火) 8:51  -------------------------------------------------------------------------
   地下水位が下がっているのではないでしょうか?
GLより8m程度になっていると水が上がらない可能性
があると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : aa0077  ■日付 : 13/7/9(火) 16:47  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

打込場所を調べて水位を調べたいのですが
それが出来ないのが現状です。

気になっているのが、水位がさがったとしても
真空計が-0.005MPAにしかならない点です。

空気を吸っていなかったら、ポンプ能力いっぱい
-0.07MPAまで下がると思うのですが。

下がり方が微妙なので、空気を吸っているの
しょうか?

でもポンプ運転停止していても-0.005MPAは保持
しています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : くろきち  ■日付 : 13/7/10(水) 0:33  -------------------------------------------------------------------------
   配管がビニール管なので、距離が長い場合管内負圧になったばあい微妙につぶれているのではないでしょうか?事象は違いますが架橋ポリエチレン管の場合水圧をかけてもしばらく安定しないように樹脂管が原因かも。
深さが測れないのであれば、エンジンポンプ等を既存吸い込み配管に接続(バルブを取っておいた方がいいと思う。吸い上げができた場合吸い上げ途中でバルブを閉めて井戸ポンプを接続をすれば良いのでは。)して吸い上げてみてはどうでしょうか?吸い込み配管内にごみ等がついていた場合は掃除になるかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : くろきち  ■日付 : 13/7/10(水) 0:39  -------------------------------------------------------------------------
   その他、砂こし器からエアーが入ってくる可能性があります。樹脂製の砂こし器の場合、表面の透明アクリルにひびが入っていたり、洗浄用の水抜きねじ部分からエアーが入ったりする事があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : しろべ  ■日付 : 13/7/10(水) 9:20  -------------------------------------------------------------------------
   あくまでも想像ですが、
井戸水位が下がるとこういう状況になりませんか?。
少ない水を50cmばかり吸い上げて、あとは空気を吸ってしまい
ポンプを止めても負圧は維持されるのではないでしょうか?。

井戸水位の確認は、ご近所の井戸の聞き込みとか、付近の河川や
水路の様子で見当がつかないでしょうか。
古いお宅であれば、過去に水が出なくなったことがなかったかなど。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸配管について。  ■名前 : aa0077  ■日付 : 13/7/10(水) 23:23  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん、貴重なご意見ありがとう
ございます。

結局、お客様はこのような状態になるのは
もうこりごりなので水道に切り替えたいとのことでした。

ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2771





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━