Page 2799 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水槽内部のアンカー mu 13/9/11(水) 20:57 ┗Re:水槽内部のアンカー 水道屋の修繕担当 13/9/18(水) 21:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水槽内部のアンカー ■名前 : mu ■日付 : 13/9/11(水) 20:57 -------------------------------------------------------------------------
| 既存コンクリート雑排水槽にポンプ着脱装置を取り付ける必要が有ります。 40年以上前の建物なので、水槽に防水がきっちり働いているかどうかも疑問ですが (ジャンカも有るし、コンクリートむき出しにも見えます。公共施設です。) 水槽にはタブーとは思いますがアンカーを打設するに良い方法はありますでしょうか? 振動物の取付なので、モルタル系も微妙な気がしますので。 下手にケミカルアンカー後に防水より アンカー穴にコーキング等を入れた後ウェッジアンカー+ 表面にコーキングの方が良いのかと考えていますが、 もっと良い防水方法ご存じの方よろしくお願いします。 |
| ウェッジアンカー用(私はSUSオールアンカーを使いますが)の穴に耐水性のエポキシをアンカーを入れたときに溢れ出す程度に塗り込みアンカーを打ち込むのはいかがですか。溢れたものはコンクリートに擦り込めば防水になります。 水中でやったことはありませんが、雨があたるところやマンホールの中はこのように施工しています。ケミカルは穴が深いので壁圧をによっては利用不可能です。 コーキングはちょっと不安で、ヘルメシールあたりに良いエポキシがあったと思います。ピンも前もって塗っておけば良いかと思います。半分ケミカルのような考え方でしょうか。普通のエポキシは水で劣化しますのでお気を付けてください。 最後にTSのキャッブにコーキング詰めてかぶせればもっと良いかもしれません。 ご検討ください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━