Page 2810 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼回転釜の排気ダクトについて ジュニアン 13/10/19(土) 15:46 ┣Re:回転釜の排気ダクトについて masa 13/10/20(日) 2:49 ┃ ┗Re:回転釜の排気ダクトについて ジュニアン 13/10/24(木) 12:38 ┃ ┗Re:回転釜の排気ダクトについて 管理人(Yoh) 13/10/24(木) 12:43 ┗Re:回転釜の排気ダクトについて 管理人(Yoh) 13/10/24(木) 12:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 回転釜の排気ダクトについて ■名前 : ジュニアン ■日付 : 13/10/19(土) 15:46 -------------------------------------------------------------------------
| 回転釜の排気フードが 2.0m×10.0m×2列ありまして、 これの排気ダクトについてご教授下さい。 面風速0.3m/s以上で排気するとした場合、 排気風量が、45,000CMH程度となります。 これを1台のファンで排気しようと考えているのですが、 主ダクトサイズの選定は、 圧損 1.0Pa/m 風速 10.0m/s以下 で選んで問題ないのでしょうか。 大風量の場合、風速は上げた方が良いのでしょうか。 |
| 工場の主ダクトの最大風速はおおむね11m/s以下です。 45,000m3/hで、摩擦損失を1.0Pa/m以下とするには、円形ダクト1,200φで、摩擦損失0.95Pa/m、風速11.06m/sとなります。 風速は、ほぼ11m/sですので、同一摩擦損失で角ダクトにした場合は、必ず11m/s以下となります。 45,000m3/hの場合は、上記で選定した方が良いでしょう。 |