Page 2819 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パッケージの室内吸込空気による補正 トントン 13/11/14(木) 1:01 ┗Re:パッケージの室内吸込空気による補正 masa 13/11/14(木) 9:44 ┗Re:パッケージの室内吸込空気による補正 トントン 13/11/14(木) 10:36 ┗Re:パッケージの室内吸込空気による補正 masa 13/11/14(木) 13:33 ┗Re:パッケージの室内吸込空気による補正 トントン 13/11/14(木) 14:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パッケージの室内吸込空気による補正 ■名前 : トントン ■日付 : 13/11/14(木) 1:01 -------------------------------------------------------------------------
| はじめてまして、トントンと申します。小さな設備屋さんに勤務してます、今回 パッケージを選定することになりました。古い茶本にて選定しようとしております。室内空気の温度補正の部分でいきずまりました・・・・。外気温度は、茶本にて確認できるのですが、室内空気温度はどの様にして調べたらよいのか詳しく教えて欲しいのですが、なにとぞよろしくお願いいたします。 |
| 室内機の吸込み温度補正は、設計条件の室内の湿球温度(WB)で補正します。 26℃50%であれば、18.7℃(湿球温度)です。 室内設計条件より空気線図などを利用して、室内温湿度に対応した湿球温度(WB)を求めて、補正線図より、補正係数を読み取ります。 |
| masa様 早々ありがとうございました 今回条件が冷房28℃ RH50% 暖房 19℃ RH40%でしたので 空気線図より 冷房28℃DB → 20.5℃WB 暖房19℃DB → 11.5℃WBと読み取れました あっていると思うのですが・・・ これで補正が出来ます ありがとうございました。 |
| 湿球温度(WB)は、冷房の場合のみで、暖房の場合は、乾球温度(DB)ですので、19℃DBで補正値を読み取ってください。 |
| はい了解です!!茶本もそう書いてました。 いろいろありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━