Page 2836 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火水槽 yun 14/1/13(月) 23:27 ┗Re:防火水槽 masa 14/1/14(火) 14:50 ┗Re:防火水槽 yun 14/1/15(水) 22:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火水槽 ■名前 : yun ■日付 : 14/1/13(月) 23:27 -------------------------------------------------------------------------
| 設備設計の仕事をしています。 防火水槽のある建物の設備設計をすることになりました。 疑問に思う点があり、ご意見をお聞かせ願いませんでしょうか。 防火水槽の排水・通気に関する資料が少なくてこまっています。 内容は以下のとおりです。 防火水槽に通気管は必要でしょうか。SGP100+塗装・防虫網で検討中です。 オーバーフローは必要でしょうか。 なしで検討中です。 もちろん水抜き用の排水管も検討してません。 よろしくお願いします。 |
| 所轄消防署に構造基準を問い合わせるのが確実です。 ちなみに、東京消防庁の場合は、外部への通気管は100m3未満の場合は100mm、100m3の場合は150mmです。 オーバーフローは、自動給水装置が無いので、不要です。 排水管も不要です。(消防用吸込管以外は設置出来ないはずです) 地中梁等で、複数の槽にわかれる場合は、槽間の連通管及び通気管を技術基準を満たすように設置します。 |
| 回答ありがとうございます。 さっそく消防に確認してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━