Page 2838 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼キャンバス継手のL寸について がっちょ 14/1/22(水) 13:16 ┗Re:キャンバス継手のL寸について masa 14/1/23(木) 14:40 ┗Re:キャンバス継手のL寸について がっちょ 14/1/23(木) 15:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : キャンバス継手のL寸について ■名前 : がっちょ ■日付 : 14/1/22(水) 13:16 -------------------------------------------------------------------------
| 施工管理の仕事をしています、がっちょです。よろしくお願いします。 管理の仕事は衛生がほとんどなのですが、今回ダクト工事の施工管理を 任されました。 そこで題名の通り、キャンバス継手のL寸についてなのですが、これには 決まりはあるのでしょうか。 ちなみに、相フランジの口径はφ630となっております。 メーカーの資料や過去ログ他調べてみましたが、これだという記述が 見つかりませんでしたので、皆さんのお知恵を貸してください。 よろしくお願いします。 |
| 各施工会社や、たわみ継手メーカーで標準的な数値を決めていると思います。 一般的には、フランジ間寸法150〜250mmで選定されています。 送風機の番手によりフランジ間寸法を、〜#3までは150mm、#3 1/2〜#5 200mm、#5 1/2〜#7 250mmとしている例もありますし、すべて250mmとしている例もあります。 たわみ継手の実長は、フランジ間寸法の1.3倍程度が標準でしょう。(フランジ間寸法250mmの場合は、350mm) |
| コメントありがとうございます! 書かれている文章を見る限り、やはり確固とした規定のようなものはないのですね。 masaさんの意見やメーカー、施工業者さんの意見を元に固めていこうと思います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━