Page 2841 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプの満水検知器と電気記号について ひろ 14/1/23(木) 20:03 ┗Re:ポンプの満水検知器と電気記号について masa 14/1/24(金) 12:39 ┗Re:ポンプの満水検知器と電気記号について 銀河 14/1/24(金) 15:51 ┗Re:ポンプの満水検知器と電気記号について 銀河 14/1/24(金) 18:08 ┗Re:ポンプの満水検知器と電気記号について ひろ 14/1/24(金) 21:25 ┗Re:ポンプの満水検知器と電気記号について pump 14/2/3(月) 17:51 ┗Re:ポンプの満水検知器と電気記号について 銀河 14/2/5(水) 7:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプの満水検知器と電気記号について ■名前 : ひろ ■日付 : 14/1/23(木) 20:03 -------------------------------------------------------------------------
| 業務用ポンプ(送水等)には一部満水検知器がついてるものがありますが、どのような会社から、どれくらいの価格であるものでしょうか? ネットで検索しても会社も価格もなかなか出てきません(-ω-;) ご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。 もう一つすいません、添付した3Eの左にc.cvとあります。これは電気記号かと思いますが、載ってません。 こちらも、お分かりでしたらよろしくお願いします |
| ポンプ制御盤に満水警報回路を内蔵しているものや、満水警報器を付属させる場合があります。 価格については、ポンプメーカーに確認された方が良いでしょう。 単なるフロートの満水警報器本体なら、数万円ですが、制御盤共だと価格はかなり変動します。 添付図の3Eがサーマルリレーだとすると、C.CVと記載されているのは、欠相検知用の変流器(CT)と動作電源を取り出す変成器(VCT)を組み合わせたものではないでしょうか? cが電流で、cvは制御電圧の略では? |
| C.CVはOMRONなどの静止型のモータ・リレーに附属して使用する カレントコンバータの略だと思います。 私どももこのように書いていました。 容量によりますが、三相の電線を通す穴が3個空いていて、 その穴に電線を貫通させて使います。CTの1種ですが、 電流波形と位相も検出できるので、モータの保護では 最上位に当たります。熱動素子(バイメタル)の俗称サーマルスイッチよりも 高精度、高感度、高機能です。遠隔からリセットも機種によっては出来ます。 不感知時間も設定できるので、起動時間の長い電動機の保護や、 ショックリレー的な使い方もできます。 代表機種はOMRONの「SE3P」(だったかな?)などです。 3Eと書かれているのが通称3Eリレーと言われるもので、 電子式(静止式)のモータ・リレーのアンプ本体です。 逆相(=反相)、欠相、過電流(≒過負荷)の三つを 検出できるので3Eと呼称します。 2Eも有ります(この場合は欠相と過電流のみの検出)。 大型のポンプや破砕機の電動機に使う場合が多いのですが、 水中ポンプのような回転方向が確認しづらい負荷や 逆転すると壊れる機械などに使用します。 |
| 型式が間違っていましたね。 SE−KP2N とか、カタログには書いてありました。 カレント・コンバータは SET−3A が80A以下で 使える部品ですね。 現場を離れてしばらく経つので、型式が頭に残っていませんでした。 ごめんなさいね。 MRONのカタログを見てください。 |
| masa様、銀河様ありがとうございます。 検知器はメーカーに確認します。本当にネットカタログ等ないですよね。、 C.CV カレントコンバーター ですか。実は周りに聞いても誰も知りませんでした。 ので、質問させていただきました。 CCVとかでは検索してもでてこないんですよね・・・ |
| 満水警報ということは。 �@吸い上げ運転の場合、フート弁から落水していると運転をかけてもカラ運転になります。このことを防ぐため、満水でない場合に出す警報。 主に電極で。(水槽の減水警報や渇水警報に似ている) �A水中ポンプでメカニカルシールが破損していて、 本来は、入ってはいけないモータの中に水が入っていることを知らせる警報。 やはり電極で。(やはり水槽の満水警報や溢水警報に似ている) この2つなのでは? Rリレーって過負荷、欠相、漏電警報機能付きのブレーカーじゃないんですか? 満水検知なんかできるんですか? ポンプメーカーだとポンプの付属品でしょう。 カタログにはないんじゃないですか? �@の場合は配管の途中にチーズ管入れて、そこに電極を入れるというやり方で検知できます。エア噛みもわかりますt¥よね。 |
| 最初の質問に誤認があったのではないでしょうか? 水中ポンプを使う設備では水槽の水位をの満水を含め 検知するのは制御上は必要ですが、 ポンプ自体に「満水」を検知する機能は見たことがありません。 ポンプは水底にあって、満水レベルと大きく違うことが多いからです。 もしかしたら、「浸水検知」のことを 言ったのかもしれません。浸水検知は水中ポンプには よく使われています。ポンプの電気部品のある部分に水が浸入すると リードスイッチや電極で感知するものがあります。 客先に用途を確認したほうがよいですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━