Page 2849 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼気密住宅におけるレンジフードについて りゅうじ 14/2/15(土) 23:23 ┗Re:気密住宅におけるレンジフードについて masa 14/2/16(日) 10:25 ┗Re:気密住宅におけるレンジフードについて りゅうじ 14/2/20(木) 17:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 気密住宅におけるレンジフードについて ■名前 : りゅうじ ■日付 : 14/2/15(土) 23:23 -------------------------------------------------------------------------
| 24時間換気とは別で局所換気のレンジフードについてです。 工務店支給のキッチンでレンジフードは排気のみです。 1DKの賃貸で給気口は100φが1ケです。 トイレ+浴室+レンジフード(弱)で玄関のドアはスムーズに開きます。 ただし、レンジフード(強)にするとトイレと浴室の換気は負けて能力は落ち さらにドアは成人男性でやっと開く状態です。 給排気型レンジフードは今からは不可です。 この様な場合はやはり差圧式給気口150φを設けるしかないでしょうか? |
| 基本的には、給気口を増やすか、給気口面積を増やすしか方法はありません。 現在ついている100φの給気口の形式はどのようなものでしょうか? 差圧式給気口の場合は、圧力損失が大きいので、単純に150φにして、圧力損失が下がる保証は無いです。 設計風量の時の圧力損失が50Pa程度になる給気口を選定するのが得策だと思います。 サッシに小窓等が付いている場合は、レンジフード使用時は小窓を開放するようにしてもらう方法もあるかもしれません。 |
| 返事ありがとうございます。 50Pa程度になる給気口の方向で動くようです。 あがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━