Page 2864 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パッケージエアコンとPMCの違いおしえてください。 とんかち 14/3/27(木) 7:43 ┗Re:パッケージエアコンとPMCの違いおしえてください。 masa 14/3/27(木) 11:33 ┗Re:パッケージエアコンとPMCの違いおしえてください。 とんかち 14/4/5(土) 21:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パッケージエアコンとPMCの違いおしえてください。 ■名前 : とんかち ■日付 : 14/3/27(木) 7:43 -------------------------------------------------------------------------
| 設備管理新人です。パッケージエアコンとPMCの違いを簡単に言うとどう違うのでしょうか? 室外機があるなし? パッケージエアコンでも室外機のないもの 例えばクーリングタワーがあるものもありますが、今一つ違いが分かりません。 お詳しい方教えてください! |
| PMCではなく、PMACと言う事で良いでしょうか? PMACは、固有名称ですが、個別ユニット型の水熱源ヒートポンプエアコンの一般名称として使用する人もいます。 製品としては、水冷パッケージエアコンの一種となります。 水冷パッケージエアコンであれば、室外機というものは無く、冷却水が供給されれば、運転は可能です。 PMACの場合も冷却水が供給されれば、冷房運転が可能ですが、暖房運転をする場合は、補助熱源が必要になります。 その為に、冷却水ではなく、熱源水と呼んでいます。 熱源水は、冷却塔+補助加熱装置(ボイラー・温水器等)で構成されます。 空冷パッケージエアコンの場合は、室内機+室外機で構成され、冷媒管(フロンガス等)で、室内機と室外機をつなぎます。 空冷パッケージエアコンの多くは、圧縮機を室外機に内蔵しますが、リモートコンデンサー方式などは、室内機に圧縮機を内蔵して、室外機は放熱器(コンデンシングコイル)と送風機だけとなります。 整理すると、PMACはパッケージエアコンの水冷式の一種で、補助熱源によりヒートポンプ暖房が行えるものだと言う事です。 PMACの場合は、冷房運転機と暖房運転機がある場合は、冷却塔負荷を下げたり、補助熱源負荷を下げる事が可能です。 |
| masaさん ご丁寧なご回答ありがとうございました。 知識不足の私には少し理解が難しくて分かりませんでした。 もう少し勉強をして再度ご回答を熟読させていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━