Page 2868 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管のバルブ、Yストの保温 空 14/4/3(木) 11:41 ┣Re:給水管のバルブ、Yストの保温 裕次郎 14/4/3(木) 18:48 ┣Re:給水管のバルブ、Yストの保温 だだ 14/4/3(木) 21:47 ┗Re:給水管のバルブ、Yストの保温 管理人(Yoh) 14/4/10(木) 15:09 ┗Re:給水管のバルブ、Yストの保温 空 14/4/11(金) 20:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管のバルブ、Yストの保温 ■名前 : 空 ■日付 : 14/4/3(木) 11:41 -------------------------------------------------------------------------
| 給水管のバルブ類の保温についてですが、一部Yストの掃除口等も保温すべきでしょうか? 保温してしまうとメンテがしにくいと思うのですがどうでしょうか? よろしくおねがいします。 |
| 現場でよく見るのは、掃除口部分を残して保温して、掃除口部分に蓋をするように保温材を切り抜いて保温テープで貼り付けています。 ストレーナー自体全部をぐるぐる巻きにすると、後が大変ですから・・・ |
| >給水管のバルブ類の保温についてですが、一部Yストの掃除口等も保温すべきでしょうか? >保温してしまうとメンテがしにくいと思うのですがどうでしょうか? >よろしくおねがいします。 私は屋内露出では ・民間工事においては、要望がない限り掃除口の施工は必要ないと考えてます。 ・井戸水の場合は、掃除口も施すか確認をしてます。 ・国交省仕様でしたら、50A以下の弁は配管の保温に準じて施工をしなくてなりませんが、民間と同様でパイプから通し施工をしていれば、まず指摘されたことがありません。但し、65A以上の弁は板金になるので掃除口も施工してます。 屋外でも、給水Yストは屋内露出と同様の考えにしてます。 |
| 空さん レスがついていますので、 確認したのであれば、返信をお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
| みなさんありがとうございました。 やはり基本的には保温は必要だけど引き抜く部分だけは除くのが暗黙の了解みたいですね。(但し凍結の恐れがある場所は除く) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━