Page 2870 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼乾燥炉扉解放時の負荷 まめた 14/4/6(日) 15:21 ┗Re:乾燥炉扉解放時の負荷 masa 14/4/8(火) 17:51 ┗Re:乾燥炉扉解放時の負荷 まめた 14/4/9(水) 14:20 ┗Re:乾燥炉扉解放時の負荷 masa 14/4/9(水) 23:38 ┗Re:乾燥炉扉解放時の負荷 まめた 14/4/14(月) 7:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 乾燥炉扉解放時の負荷 ■名前 : まめた ■日付 : 14/4/6(日) 15:21 -------------------------------------------------------------------------
| 3m×2m×2mHの90度に保たれている製品の乾燥炉(昇温は蒸気使用)の 扉を5分間開放した時の負荷の考え方をご教授願います。 |
| 室温、扉の大きさ、蒸気加熱コイルの加熱能力等の条件が必要です。 考え方としては、扉の開口面積からの輻射放熱、気流移動・混合による直接加熱を考慮する必要があります。 扉は外開きでしょうから、扉の解放による負圧で、乾燥庫内の空気が室内に引き込まれます。 検討条件が少なすぎます。 |
| masa様 返信ありがとうございます 庫内室温は90℃に保つように蒸気2方弁を制御。 扉は1300W×1500Hの外開き。 加熱コイルは40Aエロフィンチューブが 蒸気往管6m、還管6m部屋に対しコの字2段に配管。 (扉方向以外の壁周囲にエロフィンチューブが配置されています) カタログより、1m当たり2000kcal/hを想定しています。 製品の出し入れの際、5分間ほど扉を解放する際の放熱量を ご教授願います。 |
| 概算的には、開口部を90℃の一定温度の伝熱面として、対流伝熱と輻射伝熱を算定したものに、気流移動による室内への熱流入を加算したものとなります。 対流熱伝達率=15w/�u・�儺、放射率=0.8として、対流伝熱量と輻射伝熱量を概算します。 室温は仮に、25℃とします。 対流伝熱量=1.3m×1.5m×15w/�u・�儺×(90-25)≒1901w 5分間なので、1901w×5min×60s/min=570300J 輻射伝熱量=0.8×5.67×10^-8×1.3m×1.5m×((273+90)^4−(273+25)^4)≒838w 5分間なので、838w×5min×60s/min=251400J 扉開放時の気流移動は、扉の90度開放時の軌跡の容積とします。 軌跡の容積=1.3m×1.3m×π÷4×1.5m≒1.99m3 気流が室内に加熱する熱量=1011J/kg・�儺×0.94kg/m3×1.99m3×(90-25)≒122926J 扉解放後の気流移動は、空気の温度膨張率から推測します。 25℃→90℃の空気の膨張率≒1.18より、乾燥庫容積の18%が流出と仮定した場合、3m×2m×2m×0.18=2.16m3 流出空気が室内に加熱する熱量=1011J/kg・�儺×0.94kg/m3×2.16m3×(90-25)≒142562J 上記の合計=570300+251400+122926+142562=1087188J→1088kJ kcalで表せば、1088kJ÷4.1855J/cal≒260kcalとなります。 熱負荷としては、5分間なので、 1088kJ÷5min÷60s/min≒3.62kw kcal/hで表せば、260kcal÷5min×60min/h=3120kcal/hとなります。 あくまで、概算なので、安全率として、2〜3倍の熱量を想定する必要があるかもしれません。 別のアプローチとしては、乾燥庫内の加熱コイルの加熱能力×開放時間を室内放熱量とする考えもあります。 この場合も、安全率をかける必要があるでしょう。 |
| masa様 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━