Page 2877 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼UPSの容量選定について 庁舎管理人 14/4/21(月) 20:59 ┗Re:UPSの容量選定について イワン 14/4/22(火) 17:10 ┗Re:UPSの容量選定について 庁舎管理人 14/4/24(木) 21:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : UPSの容量選定について ■名前 : 庁舎管理人 ■日付 : 14/4/21(月) 20:59 -------------------------------------------------------------------------
| 電動弁を制御する新しい受電盤を設けます。 その際に、停電時でも動作できるようにUPSを設けたいと思うのですが、 選定はどのようにすべきでしょうか? 例えば、UPSが3年程度持つものを選定するために逆から考えていくべきか 受電が3Φ3W200Vなので、そこから電動弁が0.2kWで動作させる際に 出力やらロスを考慮すると(仮)3kV程度必要であり、だからUPSは3年しか 持たない。など 個人的にはUPSは3年で更新では保守が大変なので、長持ちできるようにしたいと 考えてます(5年〜) 選定に詳しい方、ご教授よろしくお願いします。 |
| 詳しくはないですが, 負荷の消費電力(W or VA)×動作時間/保証時間(s)×2倍 http://www.omron.co.jp/ese/ups/choose/sentei.html と書いてあります. |
| 返信遅れました。 すいませんありがとうございます。 参考にさせてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━