Page 2881 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防錆剤注入装置のメーカーを教えてください。 masa.s 14/4/30(水) 19:35 ┣Re:防錆剤注入装置のメーカーを教えてください。 masa 14/5/1(木) 9:56 ┗Re:防錆剤注入装置のメーカーを教えてください。 Fuji 14/5/2(金) 9:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防錆剤注入装置のメーカーを教えてください。 ■名前 : masa.s ■日付 : 14/4/30(水) 19:35 -------------------------------------------------------------------------
| 防錆剤注入装置のメーカーを教えてください。 私は積算業務はほとんど初心者で、現在積算中です。 図面を見ると冷却塔の補給水配管途中にバイパスを設け、固体状の防錆剤を自然溶解させて給水量に応じて注入する方法を取っています。 機器表には、下記のように記載があります。 機器名称:防錆剤注入装置 外径寸法:250φx750H 添加濃度:3〜5ppm 充填量 :20kg このような防錆剤注入装置のメーカー見積を3社取りたいのですが、メーカーを教えてください。 |
| 栗田工業、東西科学、三菱ガス化学、日機装エイコー、ロンシール機器などです。 その他、冷却塔メーカーも販売しています。 |
| 薬液注入装置は水処理薬品メーカーで薬剤特性に合わせて販売されます。文中の表現で薬液は補給水ラインには通常注入しません。冷却塔の循環配管ラインです。また二次側の冷温水配管にも防食剤を注入しますが、薬剤の種類が異なります。これは常時補給水の入る冷却塔とは水の使用環境が異なるからです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━