Page 289 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼静圧って何? 設備一年生 03/9/2(火) 8:30 ┣Re:静圧って何? ぷんぷん 03/9/2(火) 15:55 ┣Re:静圧って何? 眠眠マン 03/9/3(水) 12:38 ┗Re:静圧って何? 六馬身 03/9/3(水) 17:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 静圧って何? ■名前 : 設備一年生 ■日付 : 03/9/2(火) 8:30 -------------------------------------------------------------------------
| 静圧という言葉が空調用語で出てきますが、そもそも静圧とは何ですか。また静圧に関しての説明資料の検索方法をおしえてください。息詰まってます。 |
| >静圧という言葉が空調用語で出てきますが、そもそも静圧とは何ですか。また静圧に関しての説明資料の検索方法をおしえてください。息詰まってます。 ダクト内部のあらゆる面に及ぼす圧力=静圧 風速により生ずる圧力=動圧 動圧 + 静圧 = 全圧 ダクトから風を送り出すには 圧力が無ければ不可能な事、 設備業界で生きていくならば 自分でお金を出して本を買うべし! この世界、基本的な事は自分で努力をしないと 一定以上のレベルには上がっていく事が出来ない 基礎は自分で勉強すべし! |
| >静圧という言葉が空調用語で出てきますが、そもそも静圧とは何ですか。また静圧に関しての説明資料の検索方法をおしえてください。息詰まってます。 簡単にいうと 膨らませた風船をイメージしてください 静圧=内側から風船を押さえつけている圧力 動圧=風船の口をあけたときに勢い良く出てくる空気の圧力 って感じかな? これからいっぱい勉強することがあると思いますが くじけずにがんばってこの業界を支えていってくださいネ! |
| 作用・反作用と同じく 抵抗と静圧は背中合わせ?の関係にあります。 (摩擦による抵抗に打ち勝つ最低限の力とでも) 管路抵抗値は、その管路上にある全ての抵抗、入口の流入損失や 接続する機器の抵抗などの全ての損失圧力。 送風機の押出力は、管の吐出口の動圧を考慮しないのであれば その値は静圧でよいことになります。 抵抗の考えの基本には、γ×V^2/2g(動圧)が前提にあります。 力に換算するする場合、風量に比重量γ(または密度ρ)を掛けます。 簡易的にはγ=1.2kg/m^3 これは、熱量計算も同じです。容積ではなく重量が単位のベース 管路抵抗値は、上式より風量(風速)の増減の比の二乗に比例して変化します。 その値に、実験より導き出された各種の抵抗係数を掛け合わせ 系の合算をしたものが、抵抗計算(摩擦損失の計)になります。 これを機器側からみて設備屋は静圧と呼んでいます。 ちょっと業界が違いますが、こんなサイトがありました。 http://search.orientalmotor.co.jp/support/technical/pdf/CoolingFan_Tech.pdf 参考にできればと。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━