Page 2895 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SPアラーム弁は絶対必要ですか? ACALA 14/6/5(木) 17:47 ┗Re:SPアラーム弁は絶対必要ですか? masa 14/6/5(木) 22:21 ┗Re:SPアラーム弁は絶対必要ですか? ACALA 14/6/5(木) 22:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SPアラーム弁は絶対必要ですか? ■名前 : ACALA ■日付 : 14/6/5(木) 17:47 -------------------------------------------------------------------------
| 閉鎖型SP設備のアラーム弁についておたずねします。 当初3Fまでのスプリンクラー設置でしたが、所轄消防署の立会いにより、PH階にも設置するように指導されました。(何もないはずのPHが物置・書庫と化していたため。) 個数は3〜4個ですので増設のためにアラーム弁をつけるほどではないと思います。っそれに金額的にもかなり跳ね上がってしまうの困っています。 アラーム弁を付けなくて済む用例などありますでしょうか。よろしく御願いします。 |
| 所轄消防署に確認する必要がありますが、アラーム弁が設置されている階の直上・直下の階で、設置するSPヘッドの個数が10個以下で、該当階が自動火災報知設備で有効に警戒されている場合は、アラーム弁が設置されている階の警戒範囲に含む事が可能です。(該当階にはアラーム弁を設置する必要はありません) ほとんどの消防機関で技術基準として採用しているので、所轄消防署に問い合わせてください。 |
| レスありがとうございます。いわゆる3階は普通にスプリンクラーヘッドが数十個ありその上階が今問題にしておるところです。 数量的には問題ないようでしたが、自火報まで注意が及んでおりませんでした。 明日確認してきます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━