Page 2898 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼単相3線式の電流の読み方 ごんきち 14/6/7(土) 11:04 ┣Re:単相3線式の電流の読み方 masa 14/6/7(土) 13:55 ┃ ┗Re:単相3線式の電流の読み方 ごんきち 14/6/7(土) 16:35 ┗Re:単相3線式の電流の読み方 kojima 14/6/7(土) 16:25 ┗Re:単相3線式の電流の読み方 ごんきち 14/6/7(土) 16:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 単相3線式の電流の読み方 ■名前 : ごんきち ■日付 : 14/6/7(土) 11:04 -------------------------------------------------------------------------
| キュウビクルの単相3線式の電流の読み方がわかりません 電圧計の切り替えスイッチをRST(Nとは書いてない)と書いてある順番に100V100V200Vと表示します 電流計の場合もRST(Nとは書いてない)の順番が100V100V200Vの電流(想像ですがL1N→L2N→L1L2ではないのかな)に対応しているのですか もし100Vも200もV使用していて両方電流が流れていた場合 200Vのみの流れる電流はどのような方法で測っているのでしょうか 同様に100Vのみの電流もわかりません 100V200Vの合成された電流値のような気がしますが いつも疑問をもちながら測定しています よろしくお願いします |
| 単相3線式の電流計の切替スイッチの標準結線図では、R位置で、R線の電流値、S位置でR線とT線の合成電流(R線とT線の電流の向きが違うので、実際はS(N)線の電流値)、T位置でT線の電流値を表示するようになっています。 電圧計の切替えスイッチは、標準結線図では、R位置で、R-S、S位置でS-T、T位置でR-T間の電圧を表示するようになっています。(R、S位置で100V、T位置で200V程度が正常な表示値となります) 単相3線式の場合は、すべての負荷が単相200Vで無い限りは、通常は不平衡になっています。 線間電圧200VであるR、T線の電流値は、不平衡であれば違いますから、100Vのみ、200Vのみの電流値と言うのは、考えても意味が無いですよ。 |
| masa さま こんなに早く回答が得られるとは思ってもいませんでした 感謝します WBで検索していたらこの掲示板にたどり着きました 電圧計が100V 100V 200Vなんで電流もR線 T線 RT線の絶対値のようなイメージを抱いていましたが今日でその疑問が解けました もっと早く質問すればよかったなーと後悔しています 確かにスイッチが真ん中 Sでは零指示が多いなーと感じていました なんか変だなーとは思っていましたが ということは200V負荷だけに何アンペア流れているかはわからないということですね はい これで一つ疑問がなくなりゆっくり寝ることができます ありがとうございました |
| >もし100Vも200もV使用していて両方電流が流れていた場合 200Vのみの流れる電流はどのような方法で測っているのでしょうか 200Vのみに流れる電流を知りたい場合は キュービクル側で測るのではなく、200V負荷の分電盤側の配線をクランプメーターで挟んで計測します。 通常は、分電盤で各負荷毎に計測します。 |
| kojima さま 早々の回答ありがとうございました この掲示板は親切な方が多いですね キュービクルという大元なのでてっきり単独電流が確認できると思っていました 負荷の分電盤は200も100もバスで繋がっているのでkojimaさまが言われるように分電盤で各負荷毎に計測しないとだめですね ついつい楽したく はい アドバイスありがとうございました また不明な点ありましたらよろしくお願いします |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━