Page 29 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼FCUの番手 古株 02/9/4(水) 15:54 ┗Re:FCUの番手 くま 02/9/24(火) 10:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : FCUの番手 ■名前 : 古株 ■日付 : 02/9/4(水) 15:54 -------------------------------------------------------------------------
| よく一般にFCUを#200とか#300という言い方をしますが、 これは、何を基準に決めているのでしょうか? 普段何気なく使っていても、新人に聞かれて その意味を理解していないことに気がつきました。 まだまだ勉強不足ですね |
| 私見ですので、根拠はありません。それは違うぞ。という方がいらっしゃたら 訂正してください。 元の建設省仕様のFCUの暖房能力から由来があるのではと解釈しています。 DB22℃、温水入口温度55℃における暖房能力は FCU-2(#200) 暖房能力2240kcal/以上 FCU-3(#300) 暖房能力3110kcal/以上 FCU-4(#400) 暖房能力4350kcal/以上 FCU-6(#600) 暖房能力6120kcal/以上 FCU-8(#800) 暖房能力8450kcal/以上 となっています。その各暖房能力の千の位を表現していると勝手に 解釈しています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━