Page 2912 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼駐車場に設置の泡消火設備について教えてください。 ひょうろくもち 14/6/15(日) 0:19 ┣Re:駐車場に設置の泡消火設備について教えてください。 masa 14/6/15(日) 11:33 ┃ ┗Re:駐車場に設置の泡消火設備について教えてください。 ひょうろくもち 14/6/22(日) 4:34 ┃ ┗Re:駐車場に設置の泡消火設備について教えてください。 masa 14/6/22(日) 17:30 ┃ ┗Re:駐車場に設置の泡消火設備について教えてください。 ひょうろくもち 14/6/25(水) 23:30 ┃ ┗Re:駐車場に設置の泡消火設備について教えてください。 masa 14/6/28(土) 19:43 ┗Re:駐車場に設置の泡消火設備について教えてください。 kote 14/6/19(木) 9:16 ┗Re:駐車場に設置の泡消火設備について教えてください。 ひょうろくもち 14/6/22(日) 4:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 駐車場に設置の泡消火設備について教えてください。 ■名前 : ひょうろくもち ■日付 : 14/6/15(日) 0:19 -------------------------------------------------------------------------
| 駐車場B1Fに設置の泡消火設備について教えてください。 色々な面でよく知っている先輩が、泡消火設備は一つ吹き出すとあっちこっちから吹き出てくる!ので非火災若しくは消火後速やかにバルブを閉めなければいけないと教えてくれました。 小さな色分けしてある区域部分のコックをひねるとそのエリアだけが放出すると認識しているのですが、他に吹き出すことがあるのでしょうか?? (以前テレビで駐車場入り口から道路に泡が吹き出て近隣の交通渋滞を引き起こしていた映像をみたことがありますが・・。) 復旧はその小さな色分けしている区域部分の天井配管のバルブを閉めるだけでいいのでしょうか? 防火区画?(小さな区域部分の大きくひとまとめにした区画)に設置の制御バルブも閉めたほうがいいレベルでしょうか? また、ポンプは制御弁を閉めてからなるべく早く停止しないと配管に圧力がかかったり破裂などの危険があるのでしょうか? ご情報お待ちしています。 |
| 泡ヘッドから、泡が放出しているのならば、現地で鎮火又は誤放出を確認します。 手動開放弁が開放されている誤放出の場合は、警報設備の停止、消火ポンプの停止、手動開放弁の閉止を行います。 放出をすぐに止めたい場合は、警報設備の停止、手動開放弁の閉止、消火ポンプの停止としてもかまいません。 検知ヘッドが動作している場合は、警報設備の停止、消火ポンプの停止、自動開放弁の閉止を行います。 複数の自動開放弁が動作している場合は、アラーム弁の閉止を行います。 検知ヘッドが動作している場合は、検知ヘッドを交換しないと、泡消火設備を動作させられないので、消防設備業者に点検・修理・泡原液の補充等を依頼します。 ポンプの締切運転に関しては、逃がし管が正常に動作していれば、しばらくは大丈夫ですが、温度の異常上昇や圧力は締切圧まで上昇しますから、なるべく早く停止した方が良いです。 泡ヘッドからの泡の放出は、開放弁(手動・自動)が開放されている系統だけのはずです。 勝手に、他の系統の開放弁が動作する事は無いです。 同時開放区域数を超えた系統が開放した場合は、規定の泡放出量は維持できません。 |
| ご回答ありがとうございます。 ある現場でお客様の車が泡消火設備の配管に接触してつなぎ部分を破断。泡が噴き出ました。 泡には有害物質?のピーポスが含まれているというので、一斉解放弁を閉めるには泡をかぶらなければいけないと思い、まず制御弁を閉めたそうです。 閉めてもなかなか止まらないので、カッパなどでフル装備をして一斉解放弁を閉めてやっと泡の放出が停止したそうです。 制御弁からヘッダーのところまでの配管にある、薬液だけが放出したと思うのですが、かなりの量が出たということでした。 誤って放出した場合は、やはり、一斉解放弁を閉止することが一番なんですか? また、誤って放出のハンドルを開いた場合は、そのハンドルを閉めるだけで泡放出は止まるのでしょうか?? また、泡の廃液の処分はどのようにするのでしょうか? 不要に泡が多くてかさばって処理をどうすればいいのか検討中のようです。 |
| アラーム弁を閉止しても、残圧分が放出されたのでしょう。 泡自体は、ヘッドのスクリーンで発砲するので、水量が少なくても数十倍に膨張します。 一斉開放弁の一次側を閉鎖した方が効果的なのは確かでしょう。 事故例では、検知配管が物理的に損傷しているので、開放弁の一次側を閉鎖しないと復旧は出来ないでしょう。 誤って手動開放弁を開いた場合は、手動開放弁を戻せば、一斉開放弁は閉止するはずです。 泡の処理ですが、下水に排水出来ない成分がある場合は、大きい容器に入れて、水などをかけて泡を消すか、消泡剤などを添加して泡が消えるの待ってから、産廃として処理するしか無いでしょう。 下水に排水出来る成分であれば、水をかけて泡を消して排水するしか無いです。 |
| ご回答ありがとうございました。 疑問に思ったのでついでに質問させていただきます。 スプリンクラーが噴出した場合も、アラーム弁室の制御弁を閉めただけではすぐに水は停止しないのでしょうか? 泡消火設備と同様にある程度の水の放出は仕方ないのでしょうか? ご存知であればご指導お願いいたします |
| 湿式のスプリンクラー配管は、常に充水されているので、スプリンクラーヘッドが開放された場合は、配管内の水が放出されます。 アラーム弁を閉止しても、水はすぐには止まりません。 |
| ひょうろくもちさんへの回答ではありませんが、泡消火設備の話が出たので気になった事項を一つ。 小生は甲一類しか持っていませんが、更新講習では泡消火の話も出てきます。平成21年の法改正で平成22年から泡消火薬剤に新しい規制がかかっています。PFOSという成分を含む消火薬剤は一般排水には流せなくなり、産業廃棄物としての処理が必要になるらしいです。泡消火に携わっている方には常識かもしれませんが、今春に受けた講習会で初めて聞いて知りました。 ご報告まで |
| ご情報ありがとうございます。 年一回の消防設備定期点検(総合)で放出が必要だったのですが、ピーポスがらみで液の処分が難しいので、私たちの現場では放出点検はしなくなりました。 消防設備関係は法的にも設備的にも分からないことが多くて困っています。 消防署に行くときは、「最近変わった法律ありますか」と聞くようにしていますが、消防官もほとんどわからない人のほうが多いです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━