Page 2932 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼東芝キヤリアのエアコン代替品探してます 地方のメーカー系設備工事店 14/7/24(木) 18:14 ┣Re:東芝キヤリアのエアコン代替品探してます 裕次郎 14/7/25(金) 10:26 ┃ ┗Re:東芝キヤリアのエアコン代替品探してます 地方のメーカー系設備工事店 14/7/29(火) 8:05 ┗Re:東芝キヤリアのエアコン代替品探してます LA 14/7/25(金) 10:34 ┗Re:東芝キヤリアのエアコン代替品探してます 地方のメーカー系設備工事店 14/7/29(火) 8:10 ┗Re:東芝キヤリアのエアコン代替品探してます LA 14/7/29(火) 9:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 東芝キヤリアのエアコン代替品探してます ■名前 : 地方のメーカー系設備工事店 ■日付 : 14/7/24(木) 18:14 -------------------------------------------------------------------------
| いつも皆様には、ご指導頂きありがとうござます。 今、苦戦している案件がございます。東芝キヤリア製のヒートポンプパッケージエアコンを更新する案件ですが、下記を2台使って講堂の冷暖房をしています。 台数:2台 型式:AWH903FB(室内機)+AWA908FB(室外機) 形状:天埋めダクト接続型 冷房/暖房能力:90,000kcal/h/100,000kcal/h 風量:305m3/min×460Pa 圧縮機出力:27kW(36HP) 室内機外形寸法:910H×2,137W×1,960D 2008年頃までは現行品だった様ですが、今はなく同等機は見つかっておちません。エアハンを入れようとしましたが、サイズが大きすぎて機械室に収まりません。なにかいい機種がありましたら教えてください |
| 1.東芝に連絡して現場を確認してもらい、代替機を探してもらう。 2.配管(冷媒管)が老朽化していないで、使えるようであれば、エアパージなどで配管内を綺麗にして、機械だけ他のものに入れ替える。ただし、渡配線は劣化があると思われるので×ルートで引き直す。 3.冷媒管も老朽化していて使えない場合は、あきらめて、配管機械とも新設する。 ※昔のものと電気容量が変わっている可能性があるので、ブレーカーの交換なども必要な場合があります。 |
| 親切丁寧なご指導ありがとうございます。 現地もう一度見直ししてみたいと思います。 |
| お聞きしたいのですが、 ここは技術的な質問をする場所であって、 代替機種を教えて下さいと言われても答えようがありません。 もし、時間を掛けて詳細に調べあげて2008年の商品に見合う 製品を提示して仮に間違っていたらどうなさいますか? 責任を取れと言うのですか? 機械室に収まらないのであれば、予算措置をして頂いて 壁を壊して入れるなり、建築・電気を含めて 現場対応するのが工事店だと思います。 メーカー系列工事店と言うのであれば、ここで質問するより メーカーに聞いた方が良いのでは無いですか? 現場の施設管理者とは詳細に打合せをするなり、 予算は確保して貰っているのですか? 根本的な考えを問いたいのですが。。。。 |
| おっしゃっていることごもっともだと思います。 ヒントを頂いて、打開策を自分なりに考えられたらと思い投稿させてもらいました。 議題は技術的な事にするべきだったと思います。失礼しました。 |
| 現状の後継品が無い問題は切実だと思いますが、 機種選定に関しては施主・管理者・設計者との綿密な計画が必要です。 機械が入らないのなら、 多少手間でもメーカー製造担当者を直接呼んで 部品をバラしていれるなり。 現場の現状を良く知る施工サイドの打合せが 設備の良し悪しを決めると思っています。 施主も満足し、管理者もメンテしやすい。 施工サイドもやった分だけの対価を得られる。 より良い施工・工法が見つかる事を御祈念します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━