Page 2934 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ステンレス管からの分岐 きじねこエミ 14/7/23(水) 15:51 ┣Re:ステンレス管からの分岐 水道屋の修繕担当 14/7/25(金) 0:08 ┃ ┗Re:ステンレス管からの分岐 きじねこエミ 14/7/31(木) 13:25 ┗Re:ステンレス管からの分岐 管理人(Yoh) 14/7/31(木) 12:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ステンレス管からの分岐 ■名前 : きじねこエミ ■日付 : 14/7/23(水) 15:51 -------------------------------------------------------------------------
| これまで鋳鉄管からしか分岐したことがなく、こちらのサイトへ投稿させて頂きました。 幅4.5mの暗渠水路をステンレス管φ75が横断してます。 ステンレス管上端から300mmのスペースしかなく、 φ25を既設管より分岐する方法で悩んでいます。 サドルバンドだと穿孔する際のスペース確保が難しいのと 電食の問題などがあるのではないかと思いました。 サドルバンドが難しい場合、断水して切断し継手を溶接するしかないのか・・・ 分からないことばかりなので、 皆様のアドバイスを聞かせて頂けると、ありがたいです。 よろしくお願い致します。 |
| 水道管で管の上に穿孔する必要があり、不断水ならばサドル付き分水栓でしょうが穿孔機が付かないのであれば、横に穿孔しても良さそうです。事業体へ確認してみてはいかがでしょう。 断水が可能であれば、溶接よりは ストラブ・グリップ GT(分岐)タイプ あたりを使うと良さそうですが、これも確認が必要です。300あれば上に向けられそうです。 分岐管を絶縁のポリ管あたりにすれば電食は無いと思いますし、総ステンのものもあったはずです。探してみてください。 まさか、暗渠の中に空気弁付けるんじゃないですよね。 |
| 遅くなって申し訳ありません。 水道屋の修繕担当 様 回答ありがとうございました。 水道事業者と施主様に確認したところ、 下水道本館引き込みとの抱き合わせにて水道本管を別ルートから引くことになったため、ステンレス本管からの分岐はキャンセルとなりました。 貴重なアドバイスありがとうございました。 管理人様 ご迷惑おかけしました。 |
| きじねこエミ さん レスがついていますので、 確認していれば、返信をお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━