Page 2936 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼室圧が人体に与える影響について ゆきんこ 14/7/22(火) 18:51 ┣Re:室圧が人体に与える影響について masa 14/7/23(水) 10:44 ┃ ┗Re:室圧が人体に与える影響について ゆきんこ 14/7/23(水) 14:54 ┣Re:室圧が人体に与える影響について イワン 14/7/24(木) 16:55 ┃ ┗Re:室圧が人体に与える影響について ゆきんこ 14/7/25(金) 13:21 ┗Re:室圧が人体に与える影響について 通りすがり 14/7/25(金) 8:54 ┗Re:室圧が人体に与える影響について ゆきんこ 14/7/25(金) 13:46 ┗Re:室圧が人体に与える影響について 通りすがり 14/7/31(木) 19:22 ┗Re:室圧が人体に与える影響について ゆきんこ 14/8/2(土) 9:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 室圧が人体に与える影響について ■名前 : ゆきんこ ■日付 : 14/7/22(火) 18:51 -------------------------------------------------------------------------
| 皆様はじめまして。 私はクリーンルームの設計に携わっております。 とある事情により、担当しておりますクリーンルーム内の一室の室圧を上げることとなりました。 60Pa程度に引き上げる予定ですが、室圧が高くなることによって、 気分が悪くなる等の人体への影響はあるのでしょうか。 どなたかご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。 |
| 60Pa程度ならば、影響はほとんど無いと思って間違いは無いと思います。 3階に住んでいる人は、地上との差圧は、90Pa程度ですから、日常生活の中でその程度の気圧差は、ほとんど影響は無いと考えて良いと思いますよ。 |
| masa様 ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。 日常生活の中の気圧差について考えておりませんでした。 稚拙な質問で、お恥ずかしい限りです。 大変すっきりしました。 ありがとうござました。 |
| 人体と言う程ではありませんが, ・扉の開閉に支障がでないか ・隙間からのリークが音(風切り音)がしないか ・大きな部屋だと室圧変動が起きた時,パネルがミシミシと音がしないか が気になります. |
| イワン様 ご返信ありがとうございます。 ご指摘いただきました、扉の開閉や風切り音については、 室圧変更時に調査する必要がありますよね。 室間差圧の変更も考えなければならないので、 内装材の耐荷重は現在調査しております。 |
| その程度なら健康上の問題はありません。 その手の工場勤務者ですが、労働衛生的に話題になった事はありません。 うちのクリーンルームだと実測70Pa程度の部屋があります。 注意する必要があるのは、建屋、内装そのものの気密、照明器具や吹出口との天井や壁との取り合い、ドア開閉時の差圧制御をどうするか、大開口の大扉の開閉確認などですかね。 |
| 通りすがり様 ご返信ありがとうございます。 70Paの部屋も実際にあるのですね。 恐れ入りますが、隣接する部屋との室間差圧は、 いくつに設定されておりますでしょうか。 当施設は15Paですが、30〜40Pa程度への変更を考えております。 差支え無いようでしたら、ご回答いただきたく存じます。 よろしくお願い致します。 |
| 隣接する部屋間は原則15Paでありますが、30Paの所も有りますし、常時通行するわけでは有りませんが、45Pa(実際はそれ以上の差圧あり)のところもあります。 30Pa程度なら、なんら気になりませんね。 45Paの場所は扉が大きい事もあり、体を押し付けないと開きません。 通行する頻度、扉の重さなどを考慮しておいた方が良いです。 差圧の制御方式によっては、その大きな差圧の扉の開閉を行う際に差圧が大きく乱れますし、隣室及びさらに隣室などに影響が及びますので、差圧を常時監視している部屋なら、警報の遅延の秒数を再検討したり、差圧制御そのものを見直す必要があるかもしれません。 自社及びお客さんに相談しにくければ、測定屋さんとかフィルタメーカーの営業とかバリデーション屋さんに他施設などの運用例などを聞いてみるのも手かと思います。たぶんそうやって聞いていくと、いつか私に会えます(笑) |
| 通りすがり様 何度もご丁寧にご回答いだだきまして、ありがとうございます。 やはり室間差圧は通常15Pa程ですよね。しかし、30Pa以上のものがあると伺えて安心しました。扉も人1人が通る程度のものですのですし、さほど気にすることはなさそうですね。 室間差圧はPCDで制御しております。常時モニタリングしておりますが、そこまで大きな乱れが起こっている印象は現状あまりないですね。異常がでるようであれば、通りすがり様のおっしゃるように、遅延時間や差圧制御を見直さなければなりませんね。 いつかお会いする機会がございましたら、改めてお礼申し上げたいと思います笑 その時はよろしくお願いします! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━