Page 2938 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼コイルユニットの配管要領 はやと 14/8/6(水) 21:39 ┗Re:コイルユニットの配管要領 もりっとさん 14/8/9(土) 14:47 ┗Re:コイルユニットの配管要領 はやと 14/8/9(土) 15:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : コイルユニットの配管要領 ■名前 : はやと ■日付 : 14/8/6(水) 21:39 -------------------------------------------------------------------------
| 設備の施工管理をしているのですが、 フィルターファンユニット+コイルユニットの空調方式で、コイルユニットを 天井内で吊るので配管の考え方御教授お願いします。 1、配管は直結びで考えているのですが、フレキを入れる入れないの考え方教えてください。(現在はコイルユニットはファンが無いので直結びでよいという考え方です。耐震上はフレキがあったほうがよいのでしょうか) 2、コイルユニット本体にはエア抜きがなく、配管のとりまわしが下記の場合、エア抜き配管つけるかつけないかの考え方下記でよいでしょうか。(ファンコイルユニットのようなエア抜き用のホースがないので、コイルユニットの還管接続頂部にエア抜き用のゲートバルブ取り付けようと思います) 2-1 横引き主配管から下げ下げでコイルユニットへ配管 →エア抜き不要 2-2 横引き主配管から上げ上げでコイルユニットへ配管 →エア抜き必要 2-3 横引き主配管から一度下げて、その後上げてコイルユニットへ配管 →エア 抜き必要 3、温度計、圧力計は現在設置していないのですが、機械室内での空調機では温度計、圧力計をつけますが、天井内に吊るコイルユニットにも温度計、圧力計をつけるべきでしょうか。 |
| 1.FFUとキャンバスで接続しているなら、 振動の影響を考えなくてよいのでフレキは不要かと思われます。 ただし温度の影響があるかもしれないので3クッションはとった方がいいです。 耐震のためにフレキをつける必要があるかですが、 機器も配管も普通につってフレキを付ければ耐震になるかと言われれば 効果はないことはないけれど、配管か機器が落ちれば意味はないと思います。 2 コイルが下でもエアがきれいに流れない場合や コイルが詰まったりしたときに通水の確認ができるので つけておくに越したことはないと思います。 3は鳥居配管なのでできれば避けるべきです。 3 管理上必要かどうかで判断してはどうでしょう。 見にいけないまたは見ないところにつけても意味はないですし 室の管理が厳しいならコイルユニットの温度と圧力を 確認できたほうがいいですし。 |
| もりっとさん回答有難うございます。 温度計、圧力計は設計に確認しようと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━