Page 2946 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼デリベントファンのダクト静圧 ふくすけ 14/8/27(水) 8:10 ┗Re:デリベントファンのダクト静圧 masa 14/8/28(木) 15:21 ┗Re:デリベントファンのダクト静圧 ふくすけ 14/8/28(木) 17:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : デリベントファンのダクト静圧 ■名前 : ふくすけ ■日付 : 14/8/27(水) 8:10 -------------------------------------------------------------------------
| 皆様に教えていただきたいのですが デリベントファンのダクトの静圧はどのくらいで みるのでしょうか?高静圧と聞いていますが 分かる方よろしくお願いいたします |
| ダクトの基準圧力損失の事でしょうか? 日本フローダのファンユニットの場合は、標準型で吐出口が300φ、最大風量が60m3/minなので、吐出口と同サイズのダクトとした場合は、風速14.15m/s、ダクトの圧力損失は7.4Pa/m程度になります。 通常の高速ダクトの基準圧力損失は、3〜5Paで選定する場合が多いです。 ファンユニットの静圧は1600Paあるので、ノズルの圧力損失(100Pa程度)を考慮して、ダクト延長、その他の局部損失から、基準圧力損失を決定すれば良いでしょう。 |
| ありがとうございました 大変助かり感謝しております 今後もよろしくお願いいたします ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━