Page 2951 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画面に設置する壁掛けエアコン FUKUB 14/9/4(木) 7:48 ┗Re:防火区画面に設置する壁掛けエアコン masa 14/9/4(木) 8:04 ┗Re:防火区画面に設置する壁掛けエアコン FUKUB 14/9/5(金) 20:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画面に設置する壁掛けエアコン ■名前 : FUKUB ■日付 : 14/9/4(木) 7:48 -------------------------------------------------------------------------
| 防火区画(中空壁)の間仕切りに壁掛けエアコンを設置するする場合、冷媒配管を防火区画壁の片面を開口し、ドレン配管を中空壁内に設置し、床下へ落とすとします。 この時、片面開口の防火処理と床面の処理が必要でしたら、教えていただけないでしょうか。 |
| 冷媒配管に関しては、中空壁用の大臣認定工法となります。 ドレン管に関しては、VPを使用している場合は、告示適合なので、不燃材量の充填だけで問題無いはずですが、中空壁自体が大臣認定工法の場合は、認定条件によります。(中空壁の認定条件を確認してください) VPを使用しない場合は、冷媒管と共巻として、大臣認定工法で貫通処理をする事になります。 床貫通がある場合は、床の構造に適合した大臣認定工法で貫通処理をする事になります。 |
| ご回答ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━