Page 2955 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼吐出圧力ゲージの針ががたがた触れるのは??? スーパードライ 14/9/13(土) 21:59 ┣Re:吐出圧力ゲージの針ががたがた触れるのは??? もりっとさん 14/9/16(火) 19:50 ┃ ┗Re:吐出圧力ゲージの針ががたがた触れるのは??? スーパードライ 14/9/19(金) 21:23 ┣Re:吐出圧力ゲージの針ががたがた触れるのは??? 管理人(Yoh) 14/9/18(木) 5:56 ┗Re:吐出圧力ゲージの針ががたがた触れるのは??? エヌヒロ 14/9/22(月) 13:50 ┗Re:吐出圧力ゲージの針ががたがた触れるのは??? ポンプ 14/9/22(月) 16:34 ┗Re:吐出圧力ゲージの針ががたがた触れるのは??? エヌヒロ 14/9/23(火) 18:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 吐出圧力ゲージの針ががたがた触れるのは??? ■名前 : スーパードライ ■日付 : 14/9/13(土) 21:59 -------------------------------------------------------------------------
| クーリングタワーの冷却水ポンプの吐出用の圧力ゲージの針がガタガタと触れるのですが、どのような現象の時にでるのでしょうか? 自動エア抜き装置が付いていますが、実際に働いているか疑問です。 分解しないで実際にエア抜きが働いているかどうか確認する方法ご存知の方教えてください その他にも考えられることを教えてください。 |
| これだけではなんとも言えませんが、 開放式のタワーで高低差が大きければ、 常に下向きに水圧がかかっているのを逆に押し出すので 振れが大きくなるのかと思われます。振れ幅によりますが ある程度は起こりうる現象かと思われます。 そのままにしておくとゲージが壊れるので 計測するとき以外はコック閉にしておいた方がよいです。 以前はなかった振れが出ているのでしたら、 ポンプのベアリングとかの劣化でしょうか。 エア抜き弁の確認は根本で分岐をとって手動のエア抜き弁を設置 するのが最も簡単な方法かと思われます。手動弁を開けてエアが出たら エアがたまっているのがわかります。 |
| 返事が遅れました。 ご回答ありがとうございます。 2台あるうちの1台のゲージの針ががたがた振れるので気になっています。 ポンプのベアリングのガタつきなのでしょうか? ゲージががたがた振れて時にはコックを閉めたほうがいいんですね!アドバイスありがとうございます。 |
| スーパードライさん レスがついていますので、 確認していれば、返信をお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
| こんにちは。私も同じような症状を体験しました。h社製で循環ポンプ100×80の11kwポンプで圧力計と電流計が小刻みに震える症状に出会いました。 いろいろと修理をしてみましたが結果はポンプインペラの摩耗が原因でした。 インペラは一見摩耗しているようには見えませんでしたが新品と比べてみると羽根周りが90パーセント程度痩せていました。押し上げようとするものの落水するのが原因だと推測しました。参考になれば幸いです。 |
| ヨコから失礼します。 90%はさすがに何かの間違いと思われます。 経年劣化で羽根がちびることはありますが、90%も小さくなったのは見たことありません。 私が経験したもっとも羽根がちびた現場は、 酸性水を中和させずにポンプに通してしまったせいで、1っ週間で忍者が使う手裏剣みたいな形になった例です。 そのとき水は一滴も上がりません。 逆の10%であってもです。 (直径200mmの羽根が180mmということです。) 押し上げようとして戻ってくるというのも遠心ポンプとしては理屈に合いません。 |
| 誠に申し訳ありません。表現が悪かったです 摩耗の度合いが10パーセントです。訂正してお詫びします。 正確さを期するため取り外したインペラを予備で購入したインペラと比べ ノギスなどを使って厚さなど測ってみたらおよそ80パーセントほどに (摩耗20パーセント)目減りしておりました。 軽く考えて投稿したことお詫びします。今は何の問題なく動作しております。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━