Page 2958
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼空気障害 表無し 14/10/2(木) 17:20
───────────────────────────────────────
■題名 : 空気障害
■名前 : 表無し
■日付 : 14/10/2(木) 17:20
-------------------------------------------------------------------------
| | 熱交換器等入口サイドで蒸気量を制御する場合、凝縮することにより体積が極端に縮小し熱交換器内が負圧になります。多量トラップ等空気障害対応のトラップが必要です。管末トラップを取り付けると凝縮水は出てきません。ウォーターハンマーでコイル等に穴があきますよ。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃
会議室に戻る ┃
INDEX ┃
≪前へ │
次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Page 2958
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━