Page 2979 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火ポンプ屋外キュービクル型を認めている都市は? hanako 14/11/14(金) 19:23 ┣Re:消火ポンプ屋外キュービクル型を認めている都市は? masa 14/11/15(土) 1:51 ┃ ┗Re:消火ポンプ屋外キュービクル型を認めている都市は? hanako 14/11/20(木) 10:55 ┗Re:消火ポンプ屋外キュービクル型を認めている都市は? 管理人(Yoh) 14/11/19(水) 20:44 ┗Re:消火ポンプ屋外キュービクル型を認めている都市は? hanako 14/11/20(木) 10:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火ポンプ屋外キュービクル型を認めている都市は? ■名前 : hanako ■日付 : 14/11/14(金) 19:23 -------------------------------------------------------------------------
| 屋外キュービクルタイプの消火ポンプ設置に際し、 自治体で認めてるところと認めてないところがあるのでしょうか? 山形県で屋外キュービクル消火ポンプの設置を検討しようと、メーカに図面を依頼したところ、山形は屋外キュービクルの設置を認めているのか?と聞かれました。 自治体ごとに違うものなんでしょうか? |
| 消防機関によって取り扱いは異なると思われます。 消火ポンプのキュービクル型に関しては、消防設備安全センターの性能評定を受けている場合は、基本的に防火上支障の無い構造に該当するのですが、寒冷地などでは、元々消火ポンプの屋外設置が凍結防止の観点から禁止される場合があります。 積雪及び、凍結に関する対策を取っている場合は、許可される可能性がありますが、凍結防止ヒーターなどの設置を要する場合などは、性能評定が無効になってしまいます。 したがって、消防機関によっては、独自の技術基準で審査している場合もあります。 新潟市などは、検査基準があるようです。 山形県のどの消防機関になるのかが不明ですが、所轄消防署に相談してみてはいかがでしょうか? また、建築確認が必要かどうかは、特定行政庁の取り扱いによると思います。(構造上は、内部に人が入れない事で、ポンプカバー的な取り扱いにしている場合もあります) |
| 返信が遅くなって申し訳ありませんでした。 そうなんですね。 積雪に対して何m、何kgキュービクルが対応できるのか聞いたら、山形はダメじゃないの?という回答だったので・・。 所轄消防に聞いてみるのが一番ですね。 ありがとうございました! |
| hanako さん レスがついていますので、 確認していれば、返信をお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
| 返信が遅くなってすみませんでした。。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━