Page 2981 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画を貫通するダクトの材質や隙間埋めに関して bassi 14/11/19(水) 20:28 ┣Re:天カセエアコンから分岐ダクトについて masa 14/11/20(木) 2:55 ┃ ┗Re:天カセエアコンから分岐ダクトについて bassi 14/11/21(金) 17:39 ┗Re:天カセエアコンから分岐ダクトについて 777ずぴ 14/11/20(木) 20:54 ┗Re:天カセエアコンから分岐ダクトについて bassi 14/11/21(金) 17:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天カセエアコンから分岐ダクトについて ■名前 : bassi ■日付 : 14/11/19(水) 20:28 -------------------------------------------------------------------------
| 天井カセット型エアコンの1方向に分岐ダクトユニットを取り付けて 他の部屋へ供給する場合で供給される部屋の吹出し口はチャンバーボックスを つけてVHSとかBLにしないといけないと思いますか? 三菱とかの給排気グリルとかはNGなのでしょうか? 教えていただきたいです。 やっぱり結露とか音とかなどするものなのでしょうか? ダクトは保温付フレキ及び保温はしますけど。 よろしくお願いいたします |
| 結露とかは、問題無いと思いますが、給排気グリル(ダクト直結型)の場合は、ダクト風速より吹き出し風速が早くなる可能性があります。 ダクト長と保温付きフレキダクトのm当たりの摩擦損失、給排気グリルの局部損失、分岐ダクトフランジの局部損失によっては、風速が5[m/s]を超える可能性があります。 この場合は、吹出風速も5[m/s]以上となりますから、居住域に近い場合は、風切音や、吹出口直下の室内気流、気流拡散に問題がおきる可能性があります。 一般的には、居住域に近い天井面(おおむね3m未満)の場合の、吹出風速は2.5〜3.0[m/s]程度で設定します。(暖房時の到達距離が必要な場合は、風速を早める場合もあります) 100φで風速5m/sの場合は、風量=0.1[m]^2×π÷4×5[m/s]×3600[s/h]≒141[m3/h](^2は2乗を示しています)となります。 吹出口を設置する室の空調負荷は、この風量で満足できますか? 仮に、給排気グリル(ダクト直結型)を使用して、風速2.5[m/s]とするには、風量を半分の70[m3/h]としなければいけません。 C2アネモなどの、誘引性の高い制気口を使用する場合は、ボックス無しでネックに直結しても問題が無いかもしれませんが、給排気グリルの場合は、注意が必要だと思います。(C2アネモは、最小ネック寸法が125mmですから、100φで風速5[m/s]の場合は、ネック風速は3.2[m/s]となり、到達距離=1.7mなので、天井高2.5mの場合は、床上0.8mが到達点になり、暖房時は若干問題があります) ブリーズラインは、吹出風速5.0[m/s]で到達距離=2.5m(暖房時吹出温度差10℃)、VHSは、吹出風速4.0[m/s]で到達距離=2.5m(暖房時吹出温度差10℃)です。 必要な風量が多い場合は、ボックス接続でVHS等を利用した方が無難です。 |
| いろいろとありがとうございました。 丁寧に計算式も。 検討して役立ててみます。 |
| 初めて返信します。 某社の技術担当に確認した内容です。 通称「ちょこっとダクト」と呼んでいるそうです。 ・所詮カセットの送風機なので、静圧がほとんど取れないこと ・100φや150φのダクト接続口なので 吹出し風量は機器風量の 10%程度で「成行き」になってしまうこと ・抵抗を避けるために一体の吹出し口がお勧めであること (営業トーク?) これを踏まえ・・・ 吹出し口は→どっちでも良いと思います。あえて言うなら抵抗の少ないもの。 結露→吹出し温度は本体も吹出し口も変わりません。防露型の器具が良いと思います。 音→実際付けてみて、隣の部屋の本体のほうが、イイ音出してます(笑) 注意点は・・・ 吹出し風量は10%なんてやり取りしましたが、実際の使い勝手で変化するでしょう。(いわゆる成行きです) ちょこっとダクトの行き先とか換気方式とか・・・ お助けになれば幸いです。 |
| ありがとうございます 試しに給排気グリルでしてみます 5m2くらいの部屋に供給するだけですので。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━