Page 299 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼避圧ダクトの選定基準 ながちゃん 03/9/15(月) 16:55 ┗Re:避圧ダクトの選定基準 sakura 03/9/19(金) 23:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 避圧ダクトの選定基準 ■名前 : ながちゃん ■日付 : 03/9/15(月) 16:55 -------------------------------------------------------------------------
| 避圧ダクトの選定基準は、公的な出版物に記載されているので しょうか?教えて下さい。 |
| >避圧ダクトの選定基準は、公的な出版物に記載されているので >しょうか?教えて下さい。 hpを検索しただけですが、 消防予第281号 平成14年9月30日 消防庁予防課長 各都道府県消防主管部長 宛 「消防用設備等に係る執務資料の送付について」のなかに、下記がありましたよ。 問15 省令第19条第5項第22号の2に規定する「防護区画内の圧力上昇を防止するための措置」として避圧口を設ける場合の開口部の面積算定方法をご教示願いたい。 ( 答) 当面、以下によられたい。 A= K・Q/√(P−ΔP) A:避圧口面積(平方センチメートル) K:消火剤による定数(イナートガス消火剤:134 HFC−23:2730 HFC−227ea:1120) Q:噴射ヘッドからの最大流量 ( イナートガス消火剤:m3/分 HFC消火剤:�s/秒) P:防護区画の許容圧力(パスカル) ΔP:ダクトの損失(パスカル) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━