Page 2994 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蛍光灯が点滅すると部分的に高温になりますか? 綺麗な歯 14/12/29(月) 5:13 ┗Re:蛍光灯が点滅すると部分的に高温になりますか? tamasaburou 14/12/29(月) 14:57 ┗Re:蛍光灯が点滅すると部分的に高温になりますか? 綺麗な歯 15/1/1(木) 1:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蛍光灯が点滅すると部分的に高温になりますか? ■名前 : 綺麗な歯 ■日付 : 14/12/29(月) 5:13 -------------------------------------------------------------------------
| テナント様からきな臭いという連絡が入り現調しました。 点検口をあけると、間接照明の蛍光灯にびっくりするくらいの綿埃が周りについていました。 今まで普通に点灯していた蛍光灯が点滅しはじめてからきな臭い匂いを発生させたとすれば、点滅すると、部分的にでも普通の点灯状態より高温になるのではないかと思ったのですが、実際のところどうなのでしょうか? |
| 部分的に熱を持ちます、蛍光灯は熱陰極の放電灯ですから常に両端の熱陰極部は、熱を持っています、ご質問の普通に点灯していた蛍光灯が点滅しはじめるとのこと は点灯方式がグロー方式のことでしょうか、それであれば通常の点灯時より熱陰極部は高温になります。他にも安定器も寿命末期の焼損時に発煙、発臭します。 |
| 早々のご返事ありがとうございます。 蛍光灯はFLRの蛍光灯でグローランプは付いていないものでした。 フィラメントがついている部分は触ってみて熱いことを確認しました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━