Page    2996
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼コーキング剤の防カビ成分について  ユキンコ 14/12/16(火) 8:48
   ┗Re:コーキング剤の防カビ成分について  masa 14/12/17(水) 15:22
      ┗Re:コーキング剤の防カビ成分について  ユキンコ 15/1/8(木) 16:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : コーキング剤の防カビ成分について
 ■名前 : ユキンコ
 ■日付 : 14/12/16(火) 8:48
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になっております。

私が担当している施設で、壁の継ぎ目のコーキングが劣化し、
業者に委託せず自身で修繕を実施することになりました。

施設柄、コーキング剤として防カビ仕様であることが前提となのですが、
市販の物で防カビ仕様と謳っている商品が本当に防カビの性能を
有しているか確認しようと思っております。

しっかりした商品ですと、菌の増殖検査の成績が公開されていますが、
何分お値段が高く、廉価品ですと公開されておりません…。

購入しようと思っている商品に含まれている「酸化チタン(�W)」
という防カビ剤が含有していることがわかりました。

この「酸化チタン(�W)」は何%含有していれば効果があると言える
のでしょうか。

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示いただきたいです。

何卒よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コーキング剤の防カビ成分について  ■名前 : masa  ■日付 : 14/12/17(水) 15:22  -------------------------------------------------------------------------
   酸化チタン�Wは、白色顔料及び光触媒として利用されています。
光触媒の作用として、有機物を分解するので、結果としてカビの発生を抑制できるかもしれませんが、防カビ剤としては、もっと効果的な薬剤があります。
メーカーの説明では、酸化チタン�Wが防カビ剤だと記載されているのでしょうか?
紫外線を吸収するので、防カビ剤が紫外線で変質する事を防ぐ事は可能なようです。
別の防カビ剤も配合されているのでは無いでしょうか?
白色顔料としては、重量比4%、黄変予防の為に紫外線を吸収させる場合は50%程度配合しないと効果が無いようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コーキング剤の防カビ成分について  ■名前 : ユキンコ  ■日付 : 15/1/8(木) 16:17  -------------------------------------------------------------------------
   masa様

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
お返事が遅れてしまったこと、お詫び申し上げます。

メーカーの説明には防カビ剤の表記がなく、配合成分の表記の中で酸化チタン�Wが防カビ性を有していると私が判断しただけですので、もしかしたら別の成分かもしれません。
酸化チタン�Wの含有量で防カビ性を判断するは難しそうですね。

今回使用するコーキング材の候補として挙げておりましたが、別の製品も含めて再度検討してみます。

ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2996





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━