Page 2998 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シールテープとエスロン 手戻り三平 15/1/8(木) 6:18 ┗Re:シールテープとエスロン onibon 15/1/8(木) 19:32 ┗Re:シールテープとエスロン 手戻り三平 15/1/8(木) 20:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シールテープとエスロン ■名前 : 手戻り三平 ■日付 : 15/1/8(木) 6:18 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 最近、ふと思ったのですが、過去のログに器具付けなどのシールに、エスロン+シールテープを利用している人が、何人かいらっしゃいましたが、流しや洗面などの給湯側(60度以上)の配管でも問題はないのでしょうか? 従来は、ヘルメ+シールテープ併用で特に問題は起きて無いのですが、いかんせん仕上がりが汚くて。 |
| >流しや洗面などの給湯側(60度以上)の配管でも問題はないのでしょうか? 私も過去に、シールテープと塩ビ接着剤を併用して施工したことがありますが、 問題が起こったことはありません。 しかしながら塩ビ接着剤は用途外の使用ですので、本来はNGです。 シール材のメーカーとしても、単一のシール材を使うようお願いしています。 見栄えが気になる箇所で、 (漏れやすいと言われる)給水クロム管、ステンレス鋼管の、ねじ込み配管をされる際は、 (株)ヘルメチック F-119等を検討されてはいかがでしょうか。 |
| onibon様、ありがとうございます。 >(株)ヘルメチック F-119等を検討されてはいかがでしょうか。 なるほど、F-119ですか。私は給水はヘルメ55、LPGはG-1を使用しております。昔、ガス(LPG)の勉強をした事があるのですが、その当時、シール材は不乾性のものを使用とあったのですが、F-119はLPGにも使用できるのですね。 参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━