Page 3045 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼貫通スリーブについて FUKUBE 15/6/27(土) 9:02 ┗Re:貫通スリーブについて masa 15/6/28(日) 3:59 ┗Re:貫通スリーブについて FUKUBE 15/6/30(火) 6:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 貫通スリーブについて ■名前 : FUKUBE ■日付 : 15/6/27(土) 9:02 -------------------------------------------------------------------------
| 因幡電工の耐火テープもしくは セキスイ化学のフィブロックを用いて 冷媒配管を中空壁の界壁気貫通処理の際、 鋼製スリーブ設置が必要ですが、 認定書記載の材質、長さ、厚みをクリアしていれば ラッキングカバーを貫通スリーブとして 利用可能でしょうか 。 |
| 特に、専用品が明記されていない場合は、施工要領で指定されている材料を使用可能です。 フィブロックの場合は、鋼板厚0.3mm以上のスリーブで幅80mm以上、突き付けもしくは、オーバーラップであれば、仕様に合います。 因幡電工の耐火テープの場合は、特に鋼板スリーブの仕様が明記されていません。(認定書では、厚さ0.25mm以上、幅100mm以上となっています) これらの材料と同等の仕様であれば、ラッキングカバーも使用可能です。 |
| ご回答ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━