Page 305 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管サイズの求め方 herchan 03/9/25(木) 16:27 ┗Re:冷媒管サイズの求め方 オカオ 03/9/25(木) 17:15 ┗Re:冷媒管サイズの求め方 herchan 03/9/25(木) 17:38 ┗Re:冷媒管サイズの求め方 KENT 03/9/25(木) 21:53 ┣Re:冷媒管サイズ PUNPUN@福島空港 03/9/26(金) 11:20 ┃ ┗Re:冷媒管サイズ FILDERMAN 03/9/28(日) 2:50 ┗Re:冷媒管サイズの求め方 herchan 03/9/29(月) 9:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管サイズの求め方 ■名前 : herchan ■日付 : 03/9/25(木) 16:27 -------------------------------------------------------------------------
| ビルマルの冷媒管サイズの求め方を教えてください。 各室内機の能力は決まっています。よろしく。 |
| 新規で選定した機種の場合は、カタログに記載してあります。 (大手メーカーであれば、どこかに必ず書いてあります。) 書いてない場合や、既存で古い機種の場合は、そのメーカーに型番を伝え調べてもらうのが良いのではと思います。 |
| ご回答ありがとうございます。 従来はメーカーに選定していただく方法が多いと思いますが、今回お聞きしたかったのは、設計図のルートが変わったことにより自分で選定できる方法があれば知りたかったのです。ただこの場合、室内機までの距離や高低差等の問題があり難しいとは思いますが・・・(説明不足で申し訳ありませんでした) やはりこの場合も、メーカーに頼らざるを得ないのでしょうか。 |
| >ご回答ありがとうございます。 >従来はメーカーに選定していただく方法が多いと思いますが、今回お聞きしたかったのは、設計図のルートが変わったことにより自分で選定できる方法があれば知りたかったのです。ただこの場合、室内機までの距離や高低差等の問題があり難しいとは思いますが・・・(説明不足で申し訳ありませんでした) >やはりこの場合も、メーカーに頼らざるを得ないのでしょうか。 どのメーカーでもビルマルのカタログの後方に冷媒管サイズの選定方法や配管の制約 距離等が載っていますよ。 ヘッダー分岐にできれば管サイズは室内外機の接続サイズのみになりますね。 |
| 冷媒配管のサイズは機器側は固定ですから 機器の納入仕様書やカタログで確認すれば良いのですが 前の方がおっしゃるようにヘッダー方式の場合は 何も考えずに決まってくるのですが 分岐管方式の場合の 分岐管と分岐管の間の太さの事をおっしゃっているのでしょうか? この算出方法は 下流側の接続機器の容量(能力)の合計値で 決定されます メーカーの仕様書やカタログの片隅に選定表が載っています |
| 水をさすようで申し訳ないんですが… 分岐管方式の場合は特にメーカのカタログに 頼るのはいささか不安が残るように思います。 各メーカの『設備設計ガイド』(技術資料)等で 確認された方が間違いないかと思います。 正直なところ、カタログレベルではあまり 信用できない部分が昔ありましたもので… |
| ご回答ありがとうございます。 まなさまのご意見を参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━