Page 3054 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼発電機の容量について ひー 15/7/21(火) 21:35 ┗Re:発電機の容量について 銀河 15/7/22(水) 14:51 ┗Re:発電機の容量について ひー 15/7/22(水) 21:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 発電機の容量について ■名前 : ひー ■日付 : 15/7/21(火) 21:35 -------------------------------------------------------------------------
| 発電機の容量について 直入れ、またはスターデルタのポンプを付けて排水をしたいのですが 例えばポンプ電動機が11kwあると、どれくらいの発電機容量が必要ですか? 直入れでも、スターデルタ起動の場合でも20KVA くらいの発電機あれば足りますか? 詳しい方、申し訳ありません教えて下さい。 |
| 20kVA では不足です。 起動時に電動機容量の3倍ほどの容量が必要です。 ご自分で、ネットで検索してみてはいかがでしょうか? 発電機 容量 などのキーワードで簡単にヒットするはずです。 発電機メーカーやレンタル会社に問い合わせることも良いでしょう。 電圧、起動方式、周波数、発停間隔、使用率(稼動率)、非常用かなど、 電動機と発電機の距離 など選定に影響する要素も調べておきましょう。 ケーブルの手配もです。発電機の運搬方法も考えておきましょう。 結構大きいです。 |
| 銀河様ありがとうございます。 検索の掛け方良くなかったようでいろいろ出てきました。 スターデルタもありましたので解決できました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━