Page    3062
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼空調ドレンの下階合流について  afro_huge 15/8/4(火) 20:10
   ┗Re:空調ドレンの下階合流について  コタ 15/8/4(火) 23:01
      ┗Re:空調ドレンの下階合流について  afro_huge 15/8/6(木) 18:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調ドレンの下階合流について
 ■名前 : afro_huge
 ■日付 : 15/8/4(火) 20:10
 -------------------------------------------------------------------------
   初投稿になります。4年目の現場担当者です。
現在、天井懐の狭いビジネスホテルを施工しているのですが、
シャフトと配管スペースの関係上、3階の空調ドレンの縦管を
2階の横引きのメイン管に接続しなければなりません。

・3階天カセ4方向×4台。
・3階縦管、2階横引きメインともに配管サイズ50A

弊社では、原則下階の横引きに接続は禁止。
やむを得ず、横引きに接続する際は、必ず上取りとする事
としています。
(上取りにし、水の勢いを殺し、下階のドレン排水への影響を
減らすためだそうです)

職人は、上取りせず、そのまま横取りで接続しても影響ない
との事。(経験地と思われます。)

そこで、他の業者の方は同のように対応されているか、
気になり投稿いたしました。

�@上取り。
�A横取り。
�B絶対にやらない。

参考までに教えていただければと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの下階合流について  ■名前 : コタ  ■日付 : 15/8/4(火) 23:01  -------------------------------------------------------------------------
   図面を見てないのでなんともですが、
2F天井内に余裕があるのでしたら、配管を併走させ1Fに落とす
縦管で合流させる方法を自分なら選びます。

どうしても、横引きにしか接続できない状況なら、配管サイズを見直します。

ご参考までに

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレンの下階合流について  ■名前 : afro_huge  ■日付 : 15/8/6(木) 18:30  -------------------------------------------------------------------------
   ご返答ありがとうございました。

何とか、2Fで併走できそうなので、1Fに降りる縦管
で合流しました。

まぁ最後まで、職人は文句言ってましたけどね(笑)

また、よろしくお願い致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3062





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━