Page 3073 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気配線工事について niumo 15/8/30(日) 23:08 ┗Re:電気配線工事について デンスイ 15/8/31(月) 18:50 ┗Re:電気配線工事について niumo 15/8/31(月) 21:50 ┗Re:電気配線工事について デンスイ 15/9/1(火) 6:43 ┗Re:電気配線工事について niumo 15/9/28(月) 22:57 ┗Re:ご報告有り難うございます。 デンスイ 15/9/29(火) 6:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気配線工事について ■名前 : niumo ■日付 : 15/8/30(日) 23:08 -------------------------------------------------------------------------
| 電気施工図を書いているものです。 電気配線工事の質問をさせていただきます。 一般的な建材ボード等でなく 金属板で製作してある壁や天井です。 通常と同じ考え方で配線ころがしや裏ボックス取付を行って 基準上、安全上、問題ないのでしょうか?? 基本的なことを伺っていたら申し訳ありません。 このようなことは経験がありません。 ご指導いただけるようでしたら有り難いです。 よろしくお願いいたします。 |
| >金属板で製作してある壁や天井です。 パーティションのような物でしょうか? 電源は100V?200V? いずれにしても ケーブル工事、若しくは配管工事でのIV配線で 貫通部の絶縁処理、及び必要箇所のアース工事を ちゃんとやれば問題ないと思います。 もし、心配であれば配管してケーブル配線することもありかと・・・ 樹脂管、樹脂ボックスを使う方が便利かと思います。 |
| デンスイ様、早速ご返信くださり有難うございます。 確認しましたところ建物の壁、天井でなく 金属の板で作られた箱状の展示物でした。 電源は100Vで、負荷は照明器具1台とスイッチです。 重ねて質問で恐縮ですが… 貫通部の絶縁処理とは、 樹脂管保護でよいのでしょうか…? |
| 開口部切り口の絶縁ですので 単一金属板であれば、通称「ムカデ」を使いますが 箱形だと奥の方は使えないので、VE管を使います。 これはモルタル・ラス貫通の施工と共通かと思います。 内線規程 お持ちですよね! 活用されることを願ってやみません。 |
| デンスイ様 大変お返事遅くなりまして申し訳ございません。 ご指導をいただいてありがとうございました。 内線規程を読みまして、絶縁板を使った器具取付や 貫通部の処理など参照し、参考にすることができました。 心より御礼申し上げます。 niumo |
| このようにご報告頂けると、私の拙い回答が 少しでもお役に立てたことが理解できて嬉しいです。 今後のご活躍に期待します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━