Page 3075 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガス消費量について のむら 15/10/1(木) 19:16 ┗Re:ガス消費量について masa 15/10/1(木) 21:58 ┗Re:ガス消費量について のむら 15/10/2(金) 10:47 ┗Re:ガス消費量について masa 15/10/2(金) 18:25 ┗Re:ガス消費量について のむら 15/10/2(金) 18:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガス消費量について ■名前 : のむら ■日付 : 15/10/1(木) 19:16 -------------------------------------------------------------------------
| 初心者ですが御教示ください。 フライヤーのガス消費量が0.65m3/hと書いてありましたが kwに換算する場合はどのようにしたら良いでしょうか? |
| ガスの種類によって異なります。 たとえば、一般的な都市ガスの13Aの場合は、45MJ/Nm3ですから、45MJ/Nm3×0.65m3/h÷3600s/h=0.008125MJ/s→8.125kJ/s→8.125kWとなります。 kwは、kJ/sです。 ガス種別毎のm3当たりの熱量[MJ]がわかれば、同様の計算で求められます。 |
| 仕様は都市ガスでした。機器表については15Aと書いてありましたが。こちらは配管の接続の口径で良かったというこですよね? |
| 15Aというガス種別は無いので、それは配管口径でしょう。 ほとんどの都市ガス事業者は、天然ガス12Aもしくは13Aに転換済みのはずですが、まれに5Cなどのガス種別が残っている地域があります。 ガス種別は、ガス事業者に問い合わせてください。(標準発熱量も教えてくれるはずです) |