Page    3081
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼消音器の圧力損失とFAN静圧はイタチごっこ?  だくさい 15/10/10(土) 8:53
   ┗Re:消音器の圧力損失とFAN静圧はイタチごっこ?  masa 15/10/10(土) 10:15
      ┗Re:消音器の圧力損失とFAN静圧はイタチごっこ?  だくさい 15/10/10(土) 22:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 消音器の圧力損失とFAN静圧はイタチごっこ?
 ■名前 : だくさい
 ■日付 : 15/10/10(土) 8:53
 -------------------------------------------------------------------------
   換気FAN系統のダクトサイレンサ設置を検討してます。
選定フローについて頭がこんがらがってしまっています。

<私の思っている選定フロー>
  �@ダクトルートからFAN選定
  �Aサイレンサ選定
  �B圧力損失が大きいためFAN再選定(静圧up)
  �Cサイレンサ再選定・・・

これだとどちらも決定できずループに陥ってるよう思えます。
サイレンサ圧損とFAN静圧がバランス取れてれば良いのでしょうか?
(神経質になり過ぎでしょうか・・)

上手く表現できないのですが
分かる方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消音器の圧力損失とFAN静圧はイタチごっこ?  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/10(土) 10:15  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には、消音器の圧力損失を見込んでファンの選定を行います。
たとえば、消音器の圧力損失を200Pa程度と見込んで、ファン静圧を仮選定しておけば、詳細設計時には、必ずファン静圧は仮選定より下がるはずです。
送風機のPWLは、風量と静圧で想定出来るので、消音器の性能も想定可能です。
微調整が必要な場合は、角エルボ(消音付)などを挿入して調整します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消音器の圧力損失とFAN静圧はイタチごっこ?  ■名前 : だくさい  ■日付 : 15/10/10(土) 22:17  -------------------------------------------------------------------------
   masa様

早速の返信ありがとうございました。
想定で見込んだものを選定しておくのですね。

細かい部分はメーカーと相談してみます。
本当にありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3081





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━